PDA

Просмотр полной версии : Аварийный пульсирующий выход



ОКА
06.04.2012, 11:27
В приборе ТРМ148 и аналогичных, использующих функцию АВАРИЯ и использующих выходной элемент, предлагаю сделать возможность переключения режима работы выходного элемента из постоянного на пульсирующий.
12.04.12 добавлено: активированные выходные элементы инспекторов, при возникновении аварии, снабдить такой же функцией.

SBER
06.04.2012, 14:15
Если выход релейный, то это его убьет. Существует масса мигающих аварийных лампочек.

rovki
06.04.2012, 15:15
Аварии не так часто случаются ,что бы убить реле ,да и частота 0,5-1гц,да и мигает не сутки..одним словом на 10лет хватит;) :) .

ОКА
06.04.2012, 15:32
Существует масса мигающих аварийных лампочек.
Прибор в 10 метрах от оператора, за дверью(какие тут лампочки!), шум; при множестве оповещающих сигналов оператор не сразу сообразит какой именно прибор сработал... а тут можно будет(я надеюсь) включить режим сигнализации пульсирующий, с заданием частоты пульсаций.

одним словом на 10лет хватит Этт точно.

SBER
06.04.2012, 19:48
Существует масса больших, недорогих, мигающе-вопящих лампочек, которые не оставят оператора равнодушным:D Некоторые из них можно протянуть и установить прямо над головой оператора, главное чтоб серце крепкое у оператора было.

lara197a
07.04.2012, 07:04
В приборе все логично.
Авария или есть или ее нет.


Прибор в 10 метрах от оператора, за дверью(какие тут лампочки!), шум; .

Подключите сирену.

Вячеслав Михайлович
08.04.2012, 16:22
В приборе ТРМ148 и аналогичных, использующих функцию АВАРИЯ и использующих выходной элемент, предлагаю сделать возможность переключения режима работы выходного элемента из постоянного на пульсирующий.

В приборе ТРМ251 по окончании программы читаем пульсирующее слово "End". Предлагаю сделать возможность программно подключать этот сигнал на выход3 или на выход2.

ОКА
09.04.2012, 16:43
В приборе все логично.
Авария или есть или ее нет. Я не предлагаю включать или выключать аварию, когда она есть. Я предлагаю сделать возможным: о включившемся режиме АВАРИЯ сигнализировать импульсами выходного элемента.


Подключите сирену. Представте, что у вас 10 сирен закуплены заранее на 3 года вперёд. У Вас уже 4 одинаковые сирены используются. КАК отличить оператору? одну от другой.
Надеюсь разработчики ПО понимают...


Существует масса больших, недорогих, мигающе-вопящих лампочек, которые не оставят оператора равнодушным Некоторые из них можно протянуть и установить прямо над головой оператора, главное чтоб серце крепкое у оператора было. Понимаю-понимаю. Ведь речь идёт об изменении программы - кода. Всего лишь!