Просмотр полной версии : плк304, размер энергонезависимой памяти



EvgenKinchin
23.04.2012, 13:04
В CoDeSys v2 была возможность в настройках целевой платформы увеличить размер энергонезависимой памяти, во всяком случае для ПЛК100/150.

Возможно ли такое с CoDeSys v3 и ПЛК304?

EvgenKinchin
23.04.2012, 13:16
если быть более точным, то речь о памяти для хранения retain-переменных (retain-память).

Леонид
13.09.2016, 19:02
Вот хороший же вопрос опять пропустили!

Евгений Багаев
14.09.2016, 10:16
Объем retain-памяти в ПЛК304 равен 4 кб. Менять как в ПЛК100/150 нельзя.

Леонид
04.10.2016, 14:31
А чего побольше не сделали?