Возможно-ли подключить 2 регулирующих клапана работающих от ПБР к выходу отопление ТРМ32?

Сергей Бондаренко
03.02.2008, 19:03
Возможно-ли подключить 2 регулирующих клапана работающих от ПБР к выходу отопление ТРМ32?

Возможно то оно возможно, но как понимаю у вас два клапана на коллекторе сходящихся далее в одну магистраль, иначе смысла нет чегото-то регулировать? тогда почему не поставить один большего расхода? с чем связана такая необходимость, интересно просто что за ситуация?

Андреевич
03.02.2008, 23:21
Сергей спасибо за ответ, а ситуация у меня проста. С выходного коллектора разводка на два направленияю.Считаю тему решеной.

Сергей Бондаренко
07.02.2008, 05:37
Сэмулировал Вашу ситуацию. В виду ошибок (неравенстве) времени хода приводов задвижек (хотя мы подразумеваем что они идентичны), за счет люфта и прочего накапливается со временем ошибка, не критичная но есть. Если параметр поддерживаемый гуляет в достаточно широком пределе так что прибор иногда выводит КЗР в крайнее положение, то этим вообще можно пренебречь -в этих положениях ход обоих задвижек выравнивается, ведь у каждой свои ограничители конечных положений. А вот если весьма долго КЗР гонять в средних положениях ошибка всё-же накапливается, КЗРы находятся относительно друг друга в несколько разных положениях хода. Но в итоге прибору всё-равно, он же регулирует по выходной величине, температуре, и пытается открывать/закрывать КЗР только ориентируясь на тепературу, потому в какой-то момент даже при сильном рассогласовании, один КЗР будет уже в крайнем положении а второй постепенно его будет догонять. Получается вот такая несогласованная болтанка движений КЗРов но на конечном результате (температуре) это не отражается.