Просмотр полной версии : ПЛК73. Интерфейс RS232 DBGU



zaur
29.05.2012, 06:07
В принципе в руководстве сказано, что
Порт предназначен для связи с CDS; смены встроенного ПО, тиражирования. К нему запрещается подключать любые устройства на этапе наладки и эксплуатации.
Просто недавно предложили его попробовать использовать в работе для связи. Вроде как бы нельзя, но хотелось бы уточнить. Может быть его можно когда надо "захватить", проделать нужные манипуляции и потом "освободить". Или нельзя и не стоит тратить на это время?

Николаев Андрей
29.05.2012, 10:20
Нельзя. Не стоит тратить время.

zaur
29.05.2012, 10:47
Спасибо. Теперь это будут не только мои слова в качестве доказательства.

Николаев Андрей
29.05.2012, 13:28
Мне кажется для ПЛК73 двух интерфейсов (ПИ73) более чем достаточно... это же не коммуникационный контроллер :)

zaur
29.05.2012, 13:39
Просто есть ПЛК73 с платой на 1 RS485. В перспективе данная линия уже занята. Вот захотелось еще и модем попробовать подцепить. Поэтому и был поднят вопрос о DBGU, вдруг не надо другую плату брать.

Николаев Андрей
02.06.2012, 16:03
Купите новую плату, а эту оставьте - думаю еще сгодится.

Буров
21.01.2013, 13:34
Прошу помощи. ПЛК73. Среда программирования CoDeSys 2.3. Команда "ПОДКЛЮЧЕНИЕ" не выполняется с сообщением "ошибка связи (#0) поизошло отключение".

Буров
21.01.2013, 13:54
Прошу помощи. При "заливке" отредактироанной программы в ПЛК73 произошел сбой связи (среда CoDeSys 2.3). И теперь на дисплее ПЛК периодически показывается и исчезает слово ОВЕН. Команда "Подключение" не проходит, выбрасывается сообщение (ошибка связи (#0) произошло отключение).

Николаев Андрей
21.01.2013, 14:15
Проверьте настройки подключения в CoDeSys.
Возможно Вы выбрали не правильный тип.
При возможности прозвоните кабель.

Что значит периодически показывается и исчезает?
Когда выключаете и включаете показывается и исчезает? Или постоянно без выключения питания?

Леонид
25.01.2013, 20:51
Скорее всего в программе ошибка которая приводит к перезагрузке ПЛК.
Отключите питание ПЛК, удерживая кнопку, если не ошибаюсь, "Старт/Стоп" включите питание ПЛК.
Такой способ включения предотвратит запуск пользовательской программы, а следовательно и перезагрузку.
Попробуйте подключиться и загрузить пустой проект или заведомо рабочую версию Вашего проекта.

Lam-Ka
13.08.2013, 13:48
В принципе в руководстве сказано, что
Порт предназначен для связи с CDS; смены встроенного ПО, тиражирования. К нему запрещается подключать любые устройства на этапе наладки и эксплуатации.



Нельзя. Не стоит тратить время.

А использовать его [порт] для связи с CodeSys (для визуализации, например) при обычной работе ПЛК можно?