PDA

Просмотр полной версии : Помогите с приладкой панели ип 320 и plc 160



stumex
29.06.2012, 07:57
протокол модбас rs 485
адрес панели 1
модуль вывода 2
модуль ввода 35
столкнулся с проблемой. панель в одиночку работает нормально. добавляю модули ввода вывода. панель перестает работать. модули работают нормально. в чем может быть проблема
6389

Николаев Андрей
29.06.2012, 08:16
Новая папка пустая.
Описывайте подробнее на каких интерфейсах что подключено. Кто мастер, кто слэйв...
И посмотрите раздел Примеры программ и полезности...

stumex
29.06.2012, 08:32
Все устройства подключены к rs 485 по протоколу модбас. мастер сети контроллер.
6394
6391
6392
6393
6395

stumex
29.06.2012, 08:34
6396
6397

stumex
29.06.2012, 08:55
попробовал откинуть сеть с модулей ввода вывода панель работает с теми же настройками. при подключении снова перестаёт работать.

Валенок
29.06.2012, 14:50
ИП имеет некоторые особенности которые в штатном мастере практически не настроить. Особенно если есть соседи.
Через syslbcom - как 2 пальца.
PS
Народ может завалить советами про "каждой ИП'е- свой интерфейс"

lara197a
30.06.2012, 01:50
Нужно поставить согласующий резистр на последнем устройстве, и возможно на ПЛК. Удлинните линию связи.

Sdvnkhp
05.07.2012, 12:28