PDA

Просмотр полной версии : Котел Е1,0-0,9 (газ)



CEkip
08.07.2012, 13:55
Щит управления котлом предназначен для контроля, управления и регулирования технологического процесса котла Е1,0-0,9 с горелкой Р60 М-MD.S.RU.VS.1.50, работающего на газообразном топливе.
Если кому интересно могу выложить программу?

lara197a
08.07.2012, 15:09
Выкладывайте.
Мне интересно решение пид регулятора. В целом думаю многих заинтересует реализация.

kolyan
09.07.2012, 12:26
Интересно всё!
Выкладывайте.

CEkip
10.07.2012, 14:35
С Пид-регулятором все просто - взял из библиотеке СODESYS и добавил зону нечувствительности.

Фан
16.07.2012, 21:23
Как решен вопрос безударного перехода ПИД-регулятора из ручного режима в автоматический?

CEkip
17.07.2012, 04:18
Здесь нет ручной работы регулятора, а при отключении дымососа задание с регулятора на ПЧ равно 0% (4мА).