PDA

Просмотр полной версии : вопросы новенького про ПЛК308



Barboris
26.07.2012, 15:28
1) в инструкции на стр. 17 есть картинка и текст про слот дл SD карты памяти. На самом ПЛК не обнаружил. Это правильно?

2) как подключиться к нему по сети. В инструкции написано что по умолчанию прописан ip адрес 10.0.6.10, в службе поддержки после долгих выяснений сказали что 10.2.4.117, но не подошел ни тот ни тот. При этом лампочка LAN загоралась только при подключении кабеля в LAN2 , в LAN1 никакой реакции не было (хотя на хабе порт загорался). Все-так, какой правильный айпи по умолчанию и в какой порт надо подключаться (в инструкции написано что они на разные адреса сконфигурированы).

Евгений Сергеевич
26.07.2012, 16:13
1) слот находится на плате. Чтобы вставить карту нужно разобрать корпус вывентив 4 винта. сделано так чтобы ее было проблемотично украсть.

2) для определения IP-адреса сожно воспользоваться вот этой инструкцией (http://www.kipshop.ru//CoDeSys3.0/Instruction/ip_codesysv3_plc304_opredelenie_IP.zip)

(остальные инструкции и примеры находятся тут (http://www.owen.ru/catalog/32079982))

Barboris
26.07.2012, 17:24
к сожалению, ком-порта пока нет нигде под рукой.
После плясок с бубном LAN1 заработал с адресом 10.0.6.10. Конектится к кодесису и пингуется. Но по http не подключается :(
В кодесисе узнал что у LAN2 адрес 10.2.6.10, через него получилось зайти в web-конфигуратор.


Теперь появился новый вопрос. В кодесисе наваял конфигурацию ПЛК с модбас-устройствами. Когда сделал логин, вышла вот такая картинка:
http://i40.fastpic.ru/big/2012/0802/0c/177242ba89c7e55f3b4e14aa6dc0dc0c.jpg
На оранжевые стрелочки пишет License not valid or missing; running in demo mode.
Что это за лицензии и где взять их?

Barboris
02.08.2012, 18:30
всё пытаюсь разобраться со своей проблемой.
Codesys стоит c cайта Овена 3.4 SP2 HF1,
и вдруг обнаружил что в репозитории устройств те, что получилось с желтыми стрелочками - версий ниже 3.4.2.0 (TCP Slave 3.4.0.0, TCP SlaveDevice 3.4.1.0) Может из-за этого быть проблема?

Хотя Modbus COM - тоже 3.4.0.0 но все работает отлично.

Евгений Сергеевич
03.08.2012, 10:00
Скажите а как давно вы его приобретали и когда он произведен? на первых версиях прошивки ПЛК была криво поддержана лицензия, поэтому возможно имеет смысл перепрошить ПЛК вот этой прошивкой (http://www.owen.ru/catalog/32050189)

Barboris
03.08.2012, 10:32
год выпуска 2012, дата продажи 19.07 (на плате стоит дата 13.07.2012), сер. номер 36598120701005987. Наверное уже стоит последняя версия? Как проверить можно?

p.s. посмотрите пожалуйста еще, я вам в личку писал.

capzap
03.08.2012, 11:45
всё пытаюсь разобраться со своей проблемой.
Codesys стоит c cайта Овена 3.4 SP2 HF1,
и вдруг обнаружил что в репозитории устройств те, что получилось с желтыми стрелочками - версий ниже 3.4.2.0 (TCP Slave 3.4.0.0, TCP SlaveDevice 3.4.1.0) Может из-за этого быть проблема?

Хотя Modbus COM - тоже 3.4.0.0 но все работает отлично.
Если поставили сразу SP2 , то попробуйте её убрать поставить чистый 3.4, а потом уже последнюю доступную версию и должно всё решится

Barboris
03.08.2012, 15:59
Если поставили сразу SP2 , то попробуйте её убрать поставить чистый 3.4, а потом уже последнюю доступную версию и должно всё решится

Я ставил как пишут на сайте Овена - вначале 3.4Patch2, затем поверх 3.4SP2HF1

А последняя сейчас - 3.5SP1HF1, ее надо ставить?

p.s. Подскажите что делать с апдейтом файлом .iss , кому его подсунуть надо?

capzap
03.08.2012, 17:08
я говорил про 3.4 Release, без патчей.
3.5 не подойдет
С остальным не сталкивался

saniyo
27.09.2012, 01:07
Похожая проблема только работаем на ПЛК304, зав ном. 35935111101010205
M11-001772 2011г. Перепрошыт до версии на сайте.
Контроллер мастер должен опрашывать панель СП270 (слейв). Все было чудненько работало только потом после перезаливки программы (изза проблем с чтением регистров, некоторые работали остальные нет) перестало работать. Модуля Modbus_COM и вложеные сразу стали зеленые а диод на контроллере перестал моргать. Пробовали компорты менять не помогает. Изначально после старта ПЛК они все горят после загрузки софта в ПЛК тот на который настроен модуль Modbus_COM гаснет и не мограет. Если все перепробовать без перезагрузки (питания) ПЛК то все погаснут. Кодесис стоял 3.4 HF2 точно знаю что на нем работало только не смотрел какие версии библиотек были. Тепер уже все версии перепробовал те что на сайте есть не помогает. В чём дело? Ткните носом.

Логвиненко Андрей
27.09.2012, 11:53
При сбоях связи Modbus может подвисать.
ФБ ModbusSlaveCомPort для контроля и перезапуска содержит переменные xError,byModbusError,xReset. Подробности смотрите в описании библиотеки IoDrvModbus.

kgsh82
28.09.2012, 08:04
Похожая проблема только работаем на ПЛК304, зав ном. 35935111101010205
M11-001772 2011г. Перепрошыт до версии на сайте.
Контроллер мастер должен опрашывать панель СП270 (слейв). Все было чудненько работало только потом после перезаливки программы (изза проблем с чтением регистров, некоторые работали остальные нет) перестало работать. Модуля Modbus_COM и вложеные сразу стали зеленые а диод на контроллере перестал моргать. Пробовали компорты менять не помогает. Изначально после старта ПЛК они все горят после загрузки софта в ПЛК тот на который настроен модуль Modbus_COM гаснет и не мограет. Если все перепробовать без перезагрузки (питания) ПЛК то все погаснут. Кодесис стоял 3.4 HF2 точно знаю что на нем работало только не смотрел какие версии библиотек были. Тепер уже все версии перепробовал те что на сайте есть не помогает. В чём дело? Ткните носом.


Попробуте через биб-ки от Овен - всё работает

Константинов Сергей
28.09.2012, 11:08
Здравствуйте!

У меня тут тоже вопрос, можно ли организовать на ПЛК304-308 архивацию с занесением информации в базу данных например в Access, MySQL или MSSQL?

Малышев Олег
02.10.2012, 09:33
Думаю что возможно, но потребуется программа-посредник на компе http://www.sql4automation.com/sql4automation.html?L=1

saniyo
02.10.2012, 21:19
Попробуте через биб-ки от Овен - всё работает

Так я уже организовал обмен с тремя модулями MX110, Очень много времени на проект уходит если еще писать программу обмена. Вполне достаточно заявленных функций контроллера по работе с базовыми средствами ядра Codesys (которые не работают). Прошивок новых не было уже много времени неужели нечего подправить? (вопрос к разработчику).