PDA

Просмотр полной версии : Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138



Студент
14.02.2008, 10:54
Посоветуйте пожалуйста, как подключить термопару ТХА 1-6 К-2-И к ТРМ-138? Я подключаю через выходы 40,41 и массу кидаю на экран. В результате в ЦИ1 выводит номер датчика d8. Может, что-то не так делаю?

Зоя
14.02.2008, 11:40
После подключения термопары ко входу 8, Вы программировали прибор? Задали в уровне PL_1 , dAt8 параметр in-t = TY05?

Студент
14.02.2008, 11:50
Нет, не программировали. Вчера начали только разбираться с прибором. Подключили термосопротивления ТСМ, всё показывает. А вот термопара - нет. Сейчас попробую.

Зоя
14.02.2008, 12:32
В этом и дело. Если подключаете разные типы датчиков, то нужно перепрограммировать прибор.