PDA

Просмотр полной версии : ПР110 - Прибор не подключен



Денис
22.08.2012, 10:42
Уважаемые господа! Прошу помощи в сложившейся неприятной ситуации. Приобрел на днях три реле ПР110-24.12Д.8Р и комплекты для программирования ПР-КП10 и ПР-КП20. Соеденил кабеля для программирования, включил питание (ИБП60Б-Д9-24) - в результе ноль :( . Индикатор ВКЛ на ПР-КП10 не горит, соответственно в программе Owen Logic - Прибор не подключен. С программатором ПР-КП20 ситуация похожая - на ПР-КП20 горят красным оба индикатора - питание и связь, в программе Owen Logic - Прибор не подключен (драйвера пробовал разные и с диска и с сайта). Подскажите, пожалуйста, в чем я мог ошибиться, ну не может же мне так не повезти, что оба устройства для связи с ПР110 оказались не рабочими?

Денис
22.08.2012, 11:26
Так, попробовал другой блок питания, и о чудо, все заработало. Подключил к ИБП60Б - контроллр ПЛК100-24.К.L - работает.
С первым разобрались, теперь воторой вопрос, почему ПР110-24.12Д.8Р не работает от ИБП60Б-Д9-24?

G.Mark
22.08.2012, 16:59
Индикация "питание" на ПР110-24.12Д.8Р, при подключении через ИБП, есть или отсутствует?
Посмотрите настройки связи в Owen Logic (Прибор - настройки порта). Так же через диспетчер устройств гляньте как отображается пр-кп (нормально ли встали драйвера)

rovki
22.08.2012, 20:19
Ответ в названии темы .ПР не причем ,проверяйте цепи питание ,полярность не перепутайте и не замкните провода между собой.

Денис
30.08.2012, 18:11
Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой: ПЛК100-24.К.L, МВ110-8А (подключены 5 термометров сопротивления), МУ110-8Р, ИП320 и ПР110-24.12Д.8Р. Причем два других ИБП60Б-Д9-24 включаются только когда последовательно в питание ПР110-24.12Д.8Р включаем резистор 1 Ом 2Вт, без резистора моргает индикатор Выход и ИБП60 не работает. Вот такая веселая история. К сожалению, не сразу прочитал форум, по этой проблеме уже были сообщения о нестабильной работе ИБП60, иначе с покупкой данной продукции ОВЕН скорее всего повременил. Ждем стабильной реализации приборов ИБП, свои два нерабочих экземпляра - в ремонт. :(

brig62
07.06.2013, 19:59
А я столкнулся с другой ситуацией. Купил ПР-110 и ПР-КП20. Включаю, не работает. То есть прога не видит прибор. Причем индикация на приборах меняется в зависимости от того, каким концом включить кабель между ПР-110 и ПР-КП20. Пришлось ехать в сервисный центр.Поменял этот шнурочек и все пошло. Некачественная или неправильная обжимка. Неприятно у меня началось знакомство с данной продукцией. На каждом приборе стоит фамилия контролера. Может Овену на кабеля тоже начать такие клеить?

Евгений Сергеевич
11.06.2013, 13:31
brig62
Укажите пожалуйста серийный номер преобразователя.

brig62
12.06.2013, 18:05
brig62
Укажите пожалуйста серийный номер преобразователя.
35677130304010942

Евгений Сергеевич
13.06.2013, 11:02
Спасибо.
Преобразователь сделан до введения дополнительных процедур проверки, надеюсь это была последняя партия с подобным дефектом.

Woolfy
19.05.2016, 11:53
Снял ПР114 на корректировку программы. Подключил через ПР-КП20 к компу на работе - порт виден, а прибор - нет. "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Горит "Авария". Питание от 24 В. Перед этим заменил бильд 101 на 117. Удалил 117-й и переустановил 101-й - не помогло. "Кого материть?" и "Что делать? - два вечных российских вопроса...
Вечерком попробую подключиться дома - там пока ничего не менялось.
З.Ы.: Левый джампер ставил - та же фигня...

Сергей0308
19.05.2016, 12:17
Снял ПР114 на корректировку программы. Подключил через ПР-КП20 к компу на работе - порт виден, а прибор - нет. "ПРИБОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН". Горит "Авария". Питание от 24 В. Перед этим заменил бильд 101 на 117. Удалил 117-й и переустановил 101-й - не помогло. "Кого материть?" и "Что делать? - два вечных российских вопроса...
Вечерком попробую подключиться дома - там пока ничего не менялось.
З.Ы.: Левый джампер ставил - та же фигня...

С левым джампером попробуйте залить программу! Чтобы авария потухла! Тогда и связь появится!

Woolfy
19.05.2016, 12:18
Подключил к 101-му бильду резервный ПР110 с программой - связь в порядке. Это что же получается - в сервис теперь ПР114 сдавать?

Woolfy
19.05.2016, 12:19
Говорит - хрен тебе, а не заливку...

Илья Зимарёв
19.05.2016, 13:54
Говорит - хрен тебе, а не заливку...

С установленным джампером Овен лоджик не видит прибор?

Woolfy
19.05.2016, 14:27
24516 Да, не видит. А правый джампер зачем? Может, UART помер?

Сергей0308
19.05.2016, 14:48
24516 Да, не видит. А правый джампер зачем? Может, UART помер?

Правый, насколько помню, чтобы принудительно перепрошить, можете попробывать!

Woolfy
19.05.2016, 15:00
При правом джампере появилась версия среды разработки, не соответствующая проекту. Что делать?24517

Сергей0308
19.05.2016, 15:07
Если других вариантов не осталось, пробуйте перепрошить, что тут спрашивать!

Woolfy
19.05.2016, 16:31
Фак этот FAQ! Перепробовал 51-ю, 101-ю и 117-ю версии. Перепрошивается, а пустой проект не пишется - "Прибор не подключен". Надо было ставить Альфу - несколько тысяч хотел человеку сэкономить...

Василий Кашуба
20.05.2016, 21:58
Фак этот FAQ! Перепробовал 51-ю, 101-ю и 117-ю версии. Перепрошивается, а пустой проект не пишется - "Прибор не подключен". Надо было ставить Альфу - несколько тысяч хотел человеку сэкономить...
Не надо было с бета версиями экспериментировать. Ведь уже сколько раз говорилось, что для ПР1ХХ использовать для работы только ОЛ1.7-51, а если по экспериментировать (на свой страх и риск), можно ОЛ1.8-117.

Woolfy
21.05.2016, 05:44
То, что они выкладывают, в приличном обществе называется альфа-версией, и дальше тестеров не уходит. Про рекомендации надо было перелопатить весь форум, затратив на это пару недель (что мне и приходится делать). Кстати, подключил ПР114 к ноуту, на котором стоит 51-й бильд и вообще ничего не менялось - действия, описанные в FAQ, ничего не дали. Появилось ощущение, что разработчики ОЛ хотят, чтобы народ бесплатно находил и устранял все их ошибки.

AAA1
25.08.2016, 20:35
Господа, G.Mark и rovki, спасибо за помощь, виноват в ситуации оказался ИБП60Б-Д9-24. Из четырех приборов ИБП60Б-Д9-24, которые были в наличии, два не могут запуститься с подключенной нагрузкой: ПЛК100-24.К.L, МВ110-8А (подключены 5 термометров сопротивления), МУ110-8Р, ИП320 и ПР110-24.12Д.8Р. Причем два других ИБП60Б-Д9-24 включаются только когда последовательно в питание ПР110-24.12Д.8Р включаем резистор 1 Ом 2Вт, без резистора моргает индикатор Выход и ИБП60 не работает. Вот такая веселая история. К сожалению, не сразу прочитал форум, по этой проблеме уже были сообщения о нестабильной работе ИБП60, иначе с покупкой данной продукции ОВЕН скорее всего повременил. Ждем стабильной реализации приборов ИБП, свои два нерабочих экземпляра - в ремонт. :(

Тоже попал, так попал. На объекте от ИБП60 работали два ПР110-24.12Д.8Р, около трёх лет. И вот ИБП60 "заглючил", моргает выход, по РЭ замыкание. Отключил ИБП, взял для пробы БП15Б-Д2, всё заработало, ну ессно мысль, что надо ИБП менять. Заказал новый, пришёл, подключил и таже беда, моргает зараза. Ради интереса взял в закромах ПР110-24.8Д.4Р, пустой, входы не подключал, тоже моргает, выходит новый ИБП и новое ПР не работает. Если мучаться дык по полной, взял в закромах МВ110-8А, с ним одним ИБП запускается. Столько времени потеряно с этими заказами и доставками, и снова... Что делать, как жить? :confused: