PDA

Просмотр полной версии : Подключение ИБП-60 к ОВЕН МОДУС 5620



Elka
29.08.2012, 17:18
Собственно желание следующее: завести сигнал "авария", выдаваемый ИБП-60 в умный дом на базе ОВЕН МОДУС, питаемый этим самым ИБП. Для чего есть условно подходящий модуль ввода дискретных сигналов МОДУС 5620.

Исходное условие - крайне желательно не использовать кустарных методов: "да поставь 10 мОм в линию, да воткни пяток транзисторов", пайку и т.д., хотя есть подозрение, что без этого обойтись не получится... Цена вопроса в данному случае волнует в меньшей степени, нежели применение кустарных методов.

Что читаем в документации на 5620:
"подключаемые входные устройства – коммутационные устройства (контакты
кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
– датчики, имеющие на выходе
транзистор p-n-p–типа с открытым
коллектором;
– дискретные сигналы 24 В."

Что видим в документации на ИБП-60:
из картинки следует, что транзистор имеем n-p-n-типа.

Как быть?

IVM
29.08.2012, 18:01
Собственно желание следующее: завести сигнал "авария", выдаваемый ИБП-60 в умный дом на базе ОВЕН МОДУС, питаемый этим самым ИБП. Для чего есть условно подходящий модуль ввода дискретных сигналов МОДУС 5620.

Исходное условие - крайне желательно не использовать кустарных методов: "да поставь 10 мОм в линию, да воткни пяток транзисторов", пайку и т.д., хотя есть подозрение, что без этого обойтись не получится... Цена вопроса в данному случае волнует в меньшей степени, нежели применение кустарных методов.

Что читаем в документации на 5620:
"подключаемые входные устройства – коммутационные устройства (контакты
кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.);
– датчики, имеющие на выходе
транзистор p-n-p–типа с открытым
коллектором;
– дискретные сигналы 24 В."

Что видим в документации на ИБП-60:
из картинки следует, что транзистор имеем n-p-n-типа.

Как быть?
Ну, Вы нашли проблему. У ИБП60Б-Д9-24 эмиттер и коллектор транзистора болтаются в воздухе. По этой причине транзистор можно извернуть как угодно. Если сами не сообразите, я Вам нарисую.

Elka
30.08.2012, 14:18
Как-то так получается. Но боязно.

Elka
12.09.2012, 14:48
Кто-нибудь из гуру подтвердит мои догадки? Можно ли пробовать такое подключение, как изображено на картинке выше?

IVM
13.09.2012, 20:35
Кто-нибудь из гуру подтвердит мои догадки? Можно ли пробовать такое подключение, как изображено на картинке выше?

То что слева на картинке будет работать железно. Молодец, Elka, растешь на глазах. Дай ссылку (или лучше пришли в личку) на РЭ МОДУС 5620, а то я не нашел.

Elka
14.09.2012, 01:21
Спасибо. РЭ вполне легально лежат вот тут: http://www.owen.ru/catalog/30069420