PDA

Просмотр полной версии : Не меняется значение параметра b00



Денис24
23.01.2007, 07:15
На приборе 2ТРМ1 не меняется значение параметра b00, точнее оно меняется от 1 до 3, но сохранить позволяет только значение 2. Соответственно параметры группы b не редактируются. Прибор 2001 года.

Ельцов Андрей
23.01.2007, 10:01
Здравствуйте, Денис.
На данный момент в 2ТРМ1 параметр b00 может иметь 2 значения 01 и 03. Странно, что у Вас прибор не запоминает заданное Вами значение.
Уточните пожалуйста через какой пароль Вы заходите в группу B и какое значение у Вас имеет параметр A00?

Денис24
23.01.2007, 10:35
Здравствуйте Андрей.
Повторюсь, прибор 2001 года, возможно в этом причина несоответствий. В данный момент параметр b00 имеет значение 02. Позволяет перебирать значения 01, 02 и 03, но ввести нажатием кнопки ПРОГ. позволяет только значение 02. Если выбрать значение 01 или 03 и нажать кнопку ПРОГ. - ничего не происходит. В группу b захожу под кодом доступа 246. Параметр A00 может принимать значения от 01 до 03, в данный момент имеет значение 01.

Ельцов Андрей
23.01.2007, 11:43
Если это действительно так, тогда присылайте прибор к нам в ремон.
Потому что в группе А параметр А00 может принимать три значения...

Денис24
23.01.2007, 11:59
Вы наверное меня неправильно поняли, с группой А и в частности с параметром А00 все в порядке, параметр А00 может принимать три значения 01, 02 и 03, все работает. Проблема с группой b, с параметром b00. Суть проблемы изложена выше.

Ельцов Андрей
23.01.2007, 13:19
Да, действительно, я не правильно понял про группу А. Но тем не менее, прибор все равно необходимо отрпавить к нам.