Загнетов
31.08.2012, 18:13
modbus
Weintek master
ПР110 slave
Загнетов
03.09.2012, 12:52
modbus
Weintek master
ПР110 slave
Режимы адресации.
В предыдущем сообщении адреса modbus указаны для
ПР110 Modbus RTU
Weintek Modbus RTU
в Weintek имеется существенно более удобный режим записи адресов, и
если использовать:
ПР110 Modbus RTU
Weintek Modbus RTU Zero Based adressing
то адресного смещения в 1 можно избежать, и
обращаться к адресу 256 (0x100) вместо 257