PDA

Просмотр полной версии : Второй вход ТРМ-151-06



RWG
20.02.2008, 15:09
Добрый день Всем!
Я хотел использовать второй вход ТРМ-151-06 для подключения задатчика регулятора, чтобы не мучиться с клавиатурой. Взял для этого переменный резистор 2 кОм (ЗУ-11 производства МЗТА). Судя по документации, проблем быть не должно. Но регулятор отказывается работать, якобы из за калибровки. При юстировке конфигуратором она не заканчивается из за того, что где то "ошибочно задан канал для типов юстировки N04 и N05". При юстировке с клавиатуры по инструкции всё получается так, как в ней написано, но вместо входного сигнала всё равно выводится "CLBR". Хочется узнать, можно ли на самом деле подключать потенциометр ко входу этой модели регулятора и почему авторы называют градуировку то калибровкой, то юстировкой.

Сергей Чекулаев
20.02.2008, 16:26
Если вы провели юстировку датчика положения,выставив тип датчика до 2 кОм,как описано в руководстве,то после калибровки верхней точки загорится Саlб, просто нажмите выход.После уже проверьте значения на индикаторе.

rwg
20.02.2008, 17:00
Попробовал ещё несколько раз. Наконец обратил внимание, что, скорей всего, юстировка не работает и с клавиатуры прибора. Юстировка каждой точки заканчивается заменой кода на третьем сверху индикаторе с "С2" на "Е1", на верхнем индикаторе при этом "----". На второй сверху индикатор при юстировке нижней точки при этом выводится сопротивление участка движок - общий вывод потенциометра (0 -200 Ом, в зависимости от положения движка), а при юстировке верхней точки - полное сопротивление (2,150 кОм, независимо от положения движка).

Сергей Чекулаев
27.02.2008, 17:25
Проверял на потенциометре 0...2.2 кОм, настраивал на диапазон 0...1.990 кОм все нормально настраивается,после решил попробовать 0...2.150 и снова все нормально настраивается и работает, поэтому я советую провести еще раз юстировку строго по инструкции

К.1. Для канала с подключенным датчиком положения в программируемом параметре in_t устанавливается код, соответствующий подсоединенному датчику положения, например, P.r2.0).
К.2. Задвижка устанавливается в крайнее закрытое положение.
К.3. Нажатием клавиш вверх+выход осуществляется вход в процедуру юстировки датчика, при появлении на ЦИ1 мигающей надписи CALb, пользователь подтверждает вход в процедуру юстировки клавишей ввод .
К.4. Пользователь водится пароль "118" и нажимает кнопку на передней панели прибора. Пользователь должен убедиться в появлении на цифровом индикаторе заставки Clbr
type4 .
К.5. Пользователь должен выбрать для юстировки канал «С2». Нажимая кнопками вверх и вниз , убедиться в появлении на ЦИ3 заставки «C2
К.6. Пользователь должен нажать кнопку ввод и убедиться в появлении на ЦИ4 заставки «0» (готовность прибора к юстировке крайнего закрытого положения задвижки).
К.7. Пользователь должен нажать кнопку ввод и убедиться в появлении на ЦИ4 заставки «0» (готовность прибора к юстировке крайнего закрытого положения задвижки).
К.8. Для записи юстировочного коэффициента в память прибора пользователь нажимает кнопку ввод . После записи прибор переходит в предложения продолжения калибровки.
К.9. Пользователь устанавливает задвижку в крайнее открытое положение.
К.10. Пользователь повторяет действия по п.п. К.4… К.6.
К.11. Пользователь кратковременно нажимает кнопку вверх и убеждается в появлении на цифровом индикаторе заставки «99» (готовность прибора к юстировке крайнего открытого положения задвижки).
К.12. Пользователь повторяет действия по п.п. К.7, К.8.
К.13. Юстировка Дпз для выбранного канала завершена. Показания прибора в измерения положения задвижки должны быть равны 100,0.

Если вы выполните все эти указания, то юстировка датчика П.З. пройдет успешно.