Просмотр полной версии : МДВВ Р что снима случилось? резко вырубился



Salvafion
15.09.2012, 15:38
Вопрос такой по МДВВ технического характера. При замыкании нуля на единицу входа почему то прибор резко выключился(не так как из питания выключился а резко прям ) и с тех пор больше не реагирует. Что это может быть? и возможно ли это исправить подручными средствами?

До этого при таком же замыкании все работало нормально а вот ту раз и все.

Gans
16.09.2012, 09:24
Здравствуйте, Salvafion.
Надеюсь Вы МДВВ выключали/включали после обнаружения проблемы.
1. Проверьте напряжения питания МДВВ.
2. Проверьте напряжения во входных цепях МДВВ (куски релейных схем и тд.).
3. Смотрите монтаж. Уверен на 99% проблема в том, что при включении одного реле всё нормально, а вот когда ещё была включена еще одна релюха - на вход и прибежало 220 В.
P. S. Расскажите про состояние светодиодов. "При замыкании нуля на единицу входа" поподробнее можно? с указанием клемм и тд.

Salvafion
17.09.2012, 12:18
светодиоды вообще не работают. но есть одна особенность когда включаю его в розетку то сп270 теряет связь с ПЛК а когда отключаю из розетки то все норм тоесть теоритически он наверно даже работает но связи с компом нет.
если по монтажу то в данный момент к нему вообще ничего не подключено.

а можно подробнее про 3 пункт?

Вольд
17.09.2012, 12:57
Вопрос такой по МДВВ технического характера. При замыкании нуля на единицу входа почему то прибор резко выключился(не так как из питания выключился а резко прям ) и с тех пор больше не реагирует. Что это может быть? и возможно ли это исправить подручными средствами?

До этого при таком же замыкании все работало нормально а вот ту раз и все.
Вероятно, что-то случилось с внутренним источником питания. В ремонт его, там быстро разберутся.

Gans
17.09.2012, 16:32
Здравствуйте, Salvafion

светодиоды вообще не работают
Если есть напряжение 220 В на клемах 1, 2 и светодиод питания не горит - значит точно в ремонт :(