PDA

Просмотр полной версии : ПР110 и 110Вольт



alexk76
27.09.2012, 12:31
Добрый день.
Как будет себя вести ПР и его-же ВХОДА при питании от 110В.
Ввиду сохранения безопасности работы на станке и изоляции от сети, питание шкафа автоматики через транс 380/110.
Помехоустойчивость???
В шкафу из ЭМ помех 4 контактора, ещё один транс на питание электродинамического тормаза.Соответственно в момент вкл. тормаза хорошие скачки тока, как следствие ЭМ помехи.

Неохота переходить на 24В постоянки.

Имеется ввиду ПР110-220

rovki
27.09.2012, 18:33
Судя по РЭ минимальное напряжения питания и входов 90в .Так что 110вольт входит в рабочий диапазон .А вот на счет помех ,это надо пробовать и задавать время фильтрации побольше .