PDA

Просмотр полной версии : передача данных с одного прибора на два компьютера



Владимиррр
10.10.2012, 11:56
Подскажите пожалуйста - такой момент: есть прибор ТРМ101, адаптер АС-4(USB-RS485), компьютер с установленной программой OWEN PROCESS MANAGER - ВСЕ работает. Необходимо показания с этого же прибора передавать на второй комп. Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором? Может есть еще варианты?

Рабиндранат
10.10.2012, 15:54
Скорее всего, это будет ЕКОН134 (http://www.owen.ru/catalog/14035676)

Владимиррр
11.10.2012, 19:28
Вариант с ЕКОН в общем похоже подходящий --- но беглое прочтение описания ЕКОНА НАВЕЯЛО грядущие сложности с реализацией задумки, в работе с ethernet не силен да и стартовая цена вопроса 7т.р.
Все-таки вариант с использованием двух адаптеров АС-4 имеет право на жизнь? Если время опроса прибора примерно 1 сек. а интервал между запросами сделать секунд к примеру 10 или больше причем на втором компе интервал можно задать отличный от первого пусть даже изредка они друг другу будут мешать --- не беда! и цена вопроса 2т.р. --- ???

Scorpio2007
25.10.2013, 13:26
Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором?Не будут. В сети RS-485 может быть только одно устройство типа Master.
Если хотите по-прежнему использовать Owen Process Manager, то вместо адаптеров АС4 нужно приобрести 1 асинхронный сервер (например MOXA nPort 6150, в котором, в отличие от nPort 5130, решены проблемы с коллизиями при обмене с несколькими IP). Мы пробовали использовать более дешёвый (чем ЕКОН134 или nPort 6150) сервер ICP-con I-7188, на "стенде" (1 прибор ТРМ-201 и 1 сервер, соединённые коротким куском витой пары) всё работало прекрасно при опросе прибора с двух компьютеров одновременно (на одном работал Owen Process Manager, на другом - OPC-сервер), но на реальной сети из 12 приборов, да ещё на кабельной трассе в 300 метров, ICP-con отдавал в сеть одни нули... :(
Если у кого-то есть положительный опыт решения подобных проблем - прошу помочь мне хотя бы с направлением поиска. Я не АСУТПшник и не метролог, мы вообще MES-систему внедрять готовимся, но сейчас мне приходится решать именно такие проблемы...

Scorpio2007
25.10.2013, 14:05
мастер то может быть только один, но слушать то что передается по сети ни кто не мешает, режим spy в овене это называется, если досконально знать протокол модбас совсем не сложно разбирать ответы на запросы мастера и получать нужную информацию1. У нас, например, второй компьютер будет в ~600 метрах от первого, и тянуть до него RS-485 как-то не очень хочется, тем более, что все цеха уже обвязаны оптикой.
2. Режим spy есть только в Owen Process Manager? Где про него почитать можно? Нам на второй машине нужно OPC-сервер поднять (там их вообще несколько будет, для разных приборов), чтобы данные передавать в MES-систему.
Техподдержка OWEN посоветовала нам для решения задачи использовать асинхроные серверы (хоть ЕКОН134, хоть сторонние), и на стенде это действительно работает. Но MOXA 5130 разочаровала коллизиями при опросе с разных IP (зачем декларировать работу с 4-я IP, если и с двумя не работает вообще... :( ), а ICP-con "обломился" на реальной сетке с приборами. Сейчас вот жду поставку MOXA nPort 6150, если и оно подведёт (хотя производитель гарантирует там решение проблемы коллизий), то не знаю, что и делать...

Scorpio2007
28.10.2013, 10:18
если речь о TCP/UDP то есть широковещательная рассылка, вообще кто угодно может получать раздачу инфыС этим проблем нет. Да, собственно, проблем у нас уже вообще ни с чем нет - добились полной работоспособности схемы на дешёвых (тносительно ЕКОН134 или МОХА 6150) ICP-con I-7188.

sykt
04.10.2016, 22:31
Удаленный доступ к рабочему столу не устраивает ?
Например АммиАдмин или ТаймВьювер.

rwg
04.10.2016, 23:28
Подскажите пожалуйста - такой момент: есть прибор ТРМ101, адаптер АС-4(USB-RS485), компьютер с установленной программой OWEN PROCESS MANAGER - ВСЕ работает. Необходимо показания с этого же прибора передавать на второй комп. Как быть? Приобрести второй адаптер АС4? будут ли они оба работать с одним прибором? Может есть еще варианты?

Я с OWEN PROCESS MANAGER не общался, предпочитаю Master SCADA. Она берёт данные у OPC-серверов, которые могут находиться на любых компьютерах сети. А каждый OPC-сервер, в свою очередь, может раздавать данные из ТРМ, полученные через АС-4, любому количеству клиентов на любых компьютерах сети. И Master SCADA на 32 точки, и OPC-сервер бесплатны.