Просмотр полной версии : МВ110-8А и датчик положения задвижки на 100 Ом
stepagrus
26.10.2012, 12:17
Здравствуйте! Столкнулся недавно с задвижкой с электроприводом очень похожей на эту http://www.regada.sk/ru/eshop/product/238/elektroprivod-prjamochodyj-str-2/
У данной модели есть резистивный датчик положения задвижки на (макс. 100 Ом)
Для МВ110-8А в конфигураторе можно выбрать только 2 вида резистивных датчиков задвижки: 900 Ом и 2000 Ом.
Как можно подключить мой датчик?
P.S. Возможно ли подключить его как термосопротивление а в SCADA значение параметра из интервала [-200;200] перевести в интервал [0;100] ?
Рабиндранат
26.10.2012, 17:39
А если читать, что есть, а потом эти данные просто преобразовывать?
Здравствуйте, stepagrus.
У данной модели есть резистивный датчик положения задвижки на (макс. 100 Ом)
Для МВ110-8А в конфигураторе можно выбрать только 2 вида резистивных датчиков задвижки: 900 Ом и 2000 Ом.
Как можно подключить мой датчик?
А может быть добавить резистор другой и собрать резистивный делитель таким образом что бы снимать с резистивного датчика напряжение 0-1 В? ;)
stepagrus
26.10.2012, 21:30
Спасибо за советы.
Лучше подождём, что ответит тех. поддержка.
Слишком много клапанов по всему городу. Лезть в каждый клапан и чего-то к нему припаивать - не очень хорошо.
Николаев Андрей
28.10.2012, 14:38
Как термосопротивление не получится - оно не линейное.
Выбирайте 0-900. Дальше масштабируйте согласно РЭ
stepagrus
29.10.2012, 06:40
Как термосопротивление не получится - оно не линейное.
Выбирайте 0-900. Дальше масштабируйте согласно РЭ
Если выбрать тип датчика "Резистивный датчик задвижки до 0.9кОм" то прибор выдаёт код "Некорректный юстировочный коэффициент".
Следовательно такой вариант не подошёл.
Николаев Андрей
29.10.2012, 10:12
Подошел. Но как я и писал - датчик надо отъюстировать. На что Вам и конфигуратор как бы намекает...
Посмотрите РЭ на прибор. Там очень простая процедура.
stepagrus
29.10.2012, 13:51
Подошел. Но как я и писал - датчик надо отъюстировать. На что Вам и конфигуратор как бы намекает...
Посмотрите РЭ на прибор. Там очень простая процедура.
Спасибо. Как говорится: "Семь раз прочитай - один раз спроси". )
Завтра буду на объекте - попробую.
stepagrus
31.10.2012, 14:55
Подошел. Но как я и писал - датчик надо отъюстировать. На что Вам и конфигуратор как бы намекает...
Посмотрите РЭ на прибор. Там очень простая процедура.
Действительно, так и надо было делать! Проверено.