Михаил Иванович
28.10.2012, 20:17
Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
Вопрос связан с тем, что, с одной стороны говорится, что вход реле рассчитан на стандартный сигнал 0 - 10 В, то есть как раз на такой контроллер и вроде бы они должны быть согласованы. Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
Михаил Иванович
Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
Вопрос связан с тем, что, с одной стороны говорится, что вход реле рассчитан на стандартный сигнал 0 - 10 В, то есть как раз на такой контроллер и вроде бы они должны быть согласованы. Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
Михаил Иванович
То что “ОВЕН” продает эти ТТР совсем не означает, что ими можно управлять через аналоговый выход ПЛК150.
Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
Вопрос связан с тем, что, с одной стороны говорится, что вход реле рассчитан на стандартный сигнал 0 - 10 В, то есть как раз на такой контроллер и вроде бы они должны быть согласованы. Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
Михаил Иванович
У ПИД-регулятора ТРМ101 аналогичные требования по сопротивлению к нагрузке для 0-10 В. С ним, HD-1022.10U нормально работает. Так что наверное можно.
Сергей Бондаренко
31.10.2012, 12:31
Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
... Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
Михаил Иванович ....
Если действительно где-то было указано что входное сопротивление каскада управления ТТР HD-1022.10U в районе 900 Ом то это явная ошибка, сопротивление в этом диапазоне свойственно для реле с дискретным управлением. Просьба сообщить где "промелькнула" такая информация? Действительно сопротивление входное по цепи управления у HD-1022.10U не нормировалось для внесения в ТТХ реле, и по этой причине оно не указано в характеристиках, но на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм, что должно удовлетворять требованиям приборов с выходным активным ЦАП 0-10В.
Михаил Иванович
01.11.2012, 09:31
Если действительно где-то было указано что входное сопротивление каскада управления ТТР HD-1022.10U в районе 900 Ом то это явная ошибка, сопротивление в этом диапазоне свойственно для реле с дискретным управлением. Просьба сообщить где "промелькнула" такая информация? Действительно сопротивление входное по цепи управления у HD-1022.10U не нормировалось для внесения в ТТХ реле, и по этой причине оно не указано в характеристиках, но на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм, что должно удовлетворять требованиям приборов с выходным активным ЦАП 0-10В.
Да, действительно, такое сопротивление было указано для реле с дискретным управлением. Поскольку нигде данных по входу HD-1022.10U не нашел, то и задал свой вопрос. Характеристики входов и выходов, на мой взгляд, являются определяющими выбор и в ТТХ должны входить. Вчера купил реле, подключил, С ПЛК-150 управляется нормально, но есть некоторые особенности работы, которые не согласуются с мнениями специалистов, заявленными характеристиками и надписями на реле. Поскольку вопросы важные, как показывает анализ сообщений, возникают не только у меня, напишу отдельно. Сообщение будет называться "О подключении трансформатора через реле и других особенностях работы".
Подключайте, все будет работать, собирал схему своими руками.
amikhailov
27.12.2012, 16:37
Если действительно где-то было указано что входное сопротивление каскада управления ТТР HD-1022.10U в районе 900 Ом то это явная ошибка, сопротивление в этом диапазоне свойственно для реле с дискретным управлением. Просьба сообщить где "промелькнула" такая информация? Действительно сопротивление входное по цепи управления у HD-1022.10U не нормировалось для внесения в ТТХ реле, и по этой причине оно не указано в характеристиках, но на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм, что должно удовлетворять требованиям приборов с выходным активным ЦАП 0-10В.Сергей, а можно ли одновременно управлять 3-мя HD-4022.10U висящими на разных фазах, с одного выхода ТРМ-151 тип У (0-10V)?
Я читал совет Марка, что ТТР можно подключать по схеме 2+1, но мне хочется оставить второй канал для управления вентилятором.