28.11.2012, 13:22
Здравствуйте. Не получается соединить ПР110-24.12Д.8Р-Ч (прошивка V2.80) с панелью ИП320 Панель мастер. Все адреса и настройки выставил по описанию. Файлы конфигурации прилагаю. Соединил с переходника ИП320 два провода на ПР-МИ485. А на А, В на В. все на столе, провода витая пара и короткие. При включении на панели надпись "потеря связи". Иногда загружаю проект и на панели пусто. Только с 2 или 3 раза проект появляется на экране ИП.

rovki
28.11.2012, 14:00
Здравствуйте. Не получается соединить ПР110-24.12Д.8Р-Ч (прошивка V2.80) с панелью ИП320 Панель мастер. Все адреса и настройки выставил по описанию. Файлы конфигурации прилагаю. Соединил с переходника ИП320 два провода на ПР-МИ485. А на А, В на В. все на столе, провода витая пара и короткие. При включении на панели надпись "потеря связи". Иногда загружаю проект и на панели пусто. Только с 2 или 3 раза проект появляется на экране ИП.
А зачем тему то новую создавать ,если уже есть две такие :confused: :mad:

Massmeter
28.11.2012, 14:19
Там я не нашел ответа.

lara197a
28.11.2012, 14:28
Купите ПЛК63(73). ПР соединять с панелью мягко говоря не целесообразно.

capzap
28.11.2012, 15:14
Там я не нашел ответа.

Когда у Вас пишет потеря связи, значит панель неможет найти как минимум один регистр у слейва. Кроме проекта на ПР выложите проект на панель, скорее всего где то не точность написания регистров в 16 или 10-ричной системе

rovki
28.11.2012, 15:30
Там я не нашел ответа.
Так и задавали бы свой вопрос в тех темах :rolleyes:

Massmeter
28.11.2012, 15:32
Вот, кажется присоединил. Не сразу понял, что его надо заархивировать.

Пантелеев Дмитрий
29.11.2012, 09:12
Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.

Massmeter
29.11.2012, 22:18
Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.

Дмитрий.
Огромное спасибо за помощь. Все заработало.

rovki
29.11.2012, 22:24
Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.
Не нравится мне когда в оборудовании одной фирмы используется разные системы исчисления :rolleyes: .хотя бы давали тогда выбор ,в какой системе предпочтительней работать пользователю .

capzap
29.11.2012, 23:14
:) не то чтобы я обиделся, но я еще вчера намекал где искать не глядя в проект.
Где желание разобраться с проблемой самому, почему ждете когда укажут на конкретную ошибку