Просмотр полной версии : ПР110 и ИП320
Massmeter
28.11.2012, 13:22
Здравствуйте. Не получается соединить ПР110-24.12Д.8Р-Ч (прошивка V2.80) с панелью ИП320 Панель мастер. Все адреса и настройки выставил по описанию. Файлы конфигурации прилагаю. Соединил с переходника ИП320 два провода на ПР-МИ485. А на А, В на В. все на столе, провода витая пара и короткие. При включении на панели надпись "потеря связи". Иногда загружаю проект и на панели пусто. Только с 2 или 3 раза проект появляется на экране ИП.
Здравствуйте. Не получается соединить ПР110-24.12Д.8Р-Ч (прошивка V2.80) с панелью ИП320 Панель мастер. Все адреса и настройки выставил по описанию. Файлы конфигурации прилагаю. Соединил с переходника ИП320 два провода на ПР-МИ485. А на А, В на В. все на столе, провода витая пара и короткие. При включении на панели надпись "потеря связи". Иногда загружаю проект и на панели пусто. Только с 2 или 3 раза проект появляется на экране ИП.
А зачем тему то новую создавать ,если уже есть две такие :confused: :mad:
Massmeter
28.11.2012, 14:19
Там я не нашел ответа.
lara197a
28.11.2012, 14:28
Купите ПЛК63(73). ПР соединять с панелью мягко говоря не целесообразно.
Там я не нашел ответа.
Когда у Вас пишет потеря связи, значит панель неможет найти как минимум один регистр у слейва. Кроме проекта на ПР выложите проект на панель, скорее всего где то не точность написания регистров в 16 или 10-ричной системе
Там я не нашел ответа.
Так и задавали бы свой вопрос в тех темах :rolleyes:
Massmeter
28.11.2012, 15:32
Вот, кажется присоединил. Не сразу понял, что его надо заархивировать.
Пантелеев Дмитрий
29.11.2012, 09:12
Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.
Massmeter
29.11.2012, 22:18
Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.
Дмитрий.
Огромное спасибо за помощь. Все заработало.
Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.
Не нравится мне когда в оборудовании одной фирмы используется разные системы исчисления :rolleyes: .хотя бы давали тогда выбор ,в какой системе предпочтительней работать пользователю .
:) не то чтобы я обиделся, но я еще вчера намекал где искать не глядя в проект.
Где желание разобраться с проблемой самому, почему ждете когда укажут на конкретную ошибку
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot