Просмотр полной версии : ТРМ202 - Комп
Незарегистрированный
04.03.2008, 09:31
У меня проблемы с подключением ТРМ202 - АС3м - ПК - scada, скада говорит нет сигнала, настройки prog на приборах и в скада одинаковые, с проводами полный порядок, программа установлена В пк на windows XP, может что то еще в самой XP сделать нужно? Помогите кто чем может, начальники насели сильно уже!
незарегистрированный
04.03.2008, 10:17
И еще как проверить что сигнал с приборов действительно поступает на преобразователь?
Какую SCADA систему вы используете?
незарегистрированный
04.03.2008, 10:46
Здравствуйте, использую программу ГЧ SKADA
незарегистрированный
04.03.2008, 10:49
Scada-система Owen Process Manager (opm)
незарегистрированный
04.03.2008, 10:52
Скажите правда ли что после каждого изменения сетевых настроек на приборах требуется их переподключение и какие настройки лучше использовать (Приборы меряют температуру воздуха в четырех воздуховодах, показывают сами по себе идеально, но на комп не идет)
Версию ОРМ укажите, пожалуйста. Действительно, после того, как Вы изменили сетевые настройки прибора, нужно перегрузить прибор (включить и выключить ТРМ202). Далее при конфигурировании в SCADA нужно указать, что адаптер у Вас автоматический. Далее настройки идут в зависимости от версии ПО.
незарегистрированный
04.03.2008, 11:41
Программа отображения хода технологического процесса OWEN Process Manager v 1 (которая на сайте выложена
После того, как Вы задали сетевые параметры в приборе, Вы его перезагрузили, далее загрузили ОРМ1.2. Выбрали com- порт, к которому подключили АС3-М, потом, добавили АС3 (в пункте тип- выбрали автоматический преобразователь (АС3-М, АС-4)). Появилась связь между соm-портом и адаптером, далее добавляете прибор, сетевые настройки в приборе и и в ПО должны совпадать. Посмотрите, какой у Вас стоит интервал опроса прибора, поставьте на данный момент постоянный. При опросе прибора, должны мигать светодиоды RS на ТРМ202 и на АС3-М.
незарегистрированный
04.03.2008, 12:59
Спасиба попробую зделать в точности как вы сказали
незарегистрированный
04.03.2008, 13:04
Спасиба попробую зделать в точности как вы сказали
Посоветуйте пожалуйста какие настройки на приборах лучше всего сделать (скорость и т д )
Скорость задайте 115200, базовый адрес любой, бит данных 8, стоп-биты 1, длина адреса 8 бит.
незарегистрированный
04.03.2008, 14:10
Скорость задайте 115200, базовый адрес любой, бит данных 8, стоп-биты 1, длина адреса 8 бит.
спасиба огромное что не оставили без внимания
Сообщите, пожалуйста, о результатах.
незарегистрированный
04.03.2008, 15:11
Сообщите, пожалуйста, о результатах.
Обязательно сообщу завтра
незарегистрированный
05.03.2008, 09:31
Здравствуйте Зоя! Все получилось практически только на скорости 19200, но появилась проблема, как добавить хотя бы два прибора к АС3 в окно ОРМ1.2
у Вас полная версия OPM 1.2 или Демо?
незарегистрированный
05.03.2008, 10:10
у Вас полная версия OPM 1.2 или Демо?
На Сайте Демо Выложена, другой нету, что делать?
Покупать полную весию. Демо только на один прибор.
незарегистрированный
05.03.2008, 10:12
Покупать полную весию. Демо только на один прибор.
где покупать
Есть несколько вариантов, если Вы находитесь в Москве, то
1. Можно купить у нас, но мы работаем только по безналичному расчету, тел. отдела сбыта 221-60-64.
2.Можно купить за наличные у наши партнеров, Овен Комплект Автоматика, тел. 709-79-09.
3. Если Вы находитесь не в Москве, то можете приобрести SCADA систему у наших дилеров.
http://www.owen.ru/ways
Стоимость ОРМ1.2 - 3186 руб с НДС
незарегистрированный
05.03.2008, 10:33
Есть несколько вариантов, если Вы находитесь в Москве, то
1. Можно купить у нас, но мы работаем только по безналичному расчету, тел. отдела сбыта 221-60-64.
2.Можно купить за наличные у наши партнеров, Овен Комплект Автоматика, тел. 709-79-09.
3. Если Вы находитесь не в Москве, то можете приобрести SCADA систему у наших дилеров.
http://www.owen.ru/ways
Стоимость ОРМ1.2 - 3186 руб с НДС
Спасиба огромное!
Спасиба огромное!
на мой взгляд лучше использовать альтернативную скаду, т.к. красная цена opm = 0 рублей.
есть скады с ограничением по кол-ву тегов ... до 32-х тегов можно и непокупать лицензию ...
Это не реклама... "мастер" мне не нравиться и платить за это творение не буду, но можно использовать бесплатно ... но с ограниением ... :cool:
незарегистрированный
31.07.2008, 09:41
У меня есть 2 прибора ТРМ202 преобразователь АС3 подключил к компу все работает. Приобрел еще ТРМ202 подключил его к остальным последовательно к другим в итоге на компе говорит что на всех приборах СОМ порт занят. Что с ними делать? Пробовал менял скорось не помогло.
незарегистрированный
15.08.2008, 10:40
У меня есть 2 прибора ТРМ202 преобразователь АС3 подключил к компу все работает. Приобрел еще ТРМ202 подключил его к остальным последовательно к другим в итоге на компе говорит что на всех приборах СОМ порт занят. Что с ними делать? Пробовал менял скорось не помогло.
Можно попробовать установить все настройки на ТРМ-ах одинаковые (кроме адресов), или подключить через АС-4!
незарегистрированный
21.08.2008, 13:04
Подскажите пожалуйста как подключить ТРМ202 к CoDeSys
Вы хотите опросить ТРМ202 через ПЛК?
незарегистрированный
25.08.2008, 08:28
Вы хотите опросить ТРМ202 через ПЛК?
нет, напрямую через АС3-М!
нет, напрямую через АС3-М!
Подключить трм напрямую к кодесис у вас не выйдет. Просто потому что два этих продукта не поддерживают друг друга.
Если вы хотит видеть в кодесис данные с трм, подключите трм к контроллеру, который поддерживает кодесис, например, к ПЛК100.
Еще одно уточнение, работа с кодесис через АС3-м не производится.
незарегистрированный
26.08.2008, 11:16
Подключить трм напрямую к кодесис у вас не выйдет. Просто потому что два этих продукта не поддерживают друг друга.
Если вы хотит видеть в кодесис данные с трм, подключите трм к контроллеру, который поддерживает кодесис, например, к ПЛК100.
Еще одно уточнение, работа с кодесис через АС3-м не производится.
спасибо за разъяснение!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot