PDA

Просмотр полной версии : ТРМ132, диспетчеризация.



oookvk
26.12.2012, 09:44
возможна ли диспетчеризация по модему ТРМ132, опрос параметров, включение отключение систем, изменение параметров?

Рабиндранат
26.12.2012, 11:53
Ну, судя по тому, что у ТРМ132 есть RS-485 и по нему можно изменять параметры прибора, то по CSD с ПМ01 должно все получиться.

Валерон
20.01.2018, 19:51
TРМ32/132 Подключить на ПМ01 Симка статический ip далее ПМ01 к ПК (симка со статическим ip) и на scada....будет работать данная схема???

SA104
20.01.2018, 19:58
Можно проще. ТРМ32 подключить к ПМ210 , с него все попадает на облако OwenCloud, оттуда через ОРС сервер в SCADA систему.

Валерон
20.01.2018, 22:35
Скажите пожалуйста а облачный сервер owen cloud устойчиво работает ??
И все же даная схема на пм01 с трм возможна?
Дело в том что из прочтения мануалов я понял что к ТРМ'ам можно подключить только мсд-200 или пм210 (при подключении пм-210 боюсь пострадает быстродействие настройки параметров да и потом зависеть от облачного сервера не хочется. думаю более надежно собрать на модемах режим "моста" всегда можно самому исправить не поладки связи когда собрана здесь и сейчас.
А что касается пм01 упоминается что его вяжут с ПЛКххх..а чтобы трм'ами не слово...
Поправьте меня если неправилтно чтото понимаю

melky
22.01.2018, 10:10
лучше применить модем другого производителя с функционалом VPN
1. не зависите от облака
2. не зависите от оператора связи, нет необходимости в статическом ip со стороны оборудования. Одна статика нужна на стороне сервера
3. Есть решения, где даже статика со стороны сервера не нужна, но тогда вы зависите от решения производителя модема.

Сергей Лысов
23.01.2018, 11:18
Скажите пожалуйста а облачный сервер owen cloud устойчиво работает ??

Зависит от того, что вкладывать в понятие "устройчиво". Uptime у сервера 99,5%. У ЦОДа сертификат Tier 3 (https://www.balt.net/kolokatsiya-v-tsod/o-tier-urovnyakh/)



И все же даная схема на пм01 с трм возможна?

По CSD соединить возможно, но понадобится два модема. Один звонит, а второй принимает звонок.
Решение спорное: у связи по CSD поминутная оплата и работает медленно.



при подключении пм-210 боюсь пострадает быстродействие настройки параметров да и потом зависеть от облачного сервера не хочется

Дело, конечно, хозяйское.
Для справки: если с сотовой связью всё в порядке, то команда на запись уходит в прибор с задержкой порядка двух-трёх секунд.

SA104
03.10.2018, 06:59
Доброго времени.

Подскажите, возможно ли по Modbus посмотреть состояние выходов (включен - выключен) у ТРМ32 Щ7?
В описании не нашел этого пункта

Кириенок Дмитрий
03.10.2018, 15:52
Нет, состояние входов-выходов по Modbus посмотреть не получится.

SA104
03.10.2018, 17:05
Нет, состояние входов-выходов по Modbus посмотреть не получится.

Жаль.. Спасибо

NMS
01.11.2018, 07:53
Здравствуйте. Подскажите, умные люди, неужели нет никакой возможности подружить ТРМ-32 с панелью СП310? Только с ПК? Очень нужны уставки и измеренные температуры на панели на удаленном щите.

SA104
01.11.2018, 08:08
ТРМ-32 поддерживает Modbus RTU, СП310 - тоже.
Могу написать конфигурацию для панели. Пишите в л.с. - договоримся.