PDA

Просмотр полной версии : Барьер искрозащиты



Абдумалик
26.01.2007, 13:21
Нужно обработать дискретный сигнал типа "сухой контакт" который постапает из взрывоопасной зоны. Можно-ли применить один из барьеров искрозащиты выпускаемой компанией "Овен"?

Зоя
26.01.2007, 13:34
Можно.
Для данной задачи подойдет барьер ИСКРА-АТ.01

Chupakabra
04.04.2008, 11:03
Добрый день. А вот для барьера Искра-АТ.01 указана формула расчета максимального сопротивление нагрузки Rн.mах. и дан рисунок на котором вторичный преобразователь подключен параллельно Rн. Я так понимаю что в такой схеме вторичный преобразователь - это вольтметр. А если мне нужно снимать токовый сигнал 4-20 с выхода, куда подключаться, и нужно ли учитывать Rн.mах.?