PDA

Просмотр полной версии : МВА8 modbus



igkondrat
30.01.2013, 11:09
Добрый день,
Я сам новичок в области АСУ, поэтому мои вопросы могут показаться глупыми, но все же.

Есть 3 МВ110-8ДФ и 1 МВА8, мне необходимо опрашивать их по протоколу Modbus-RTU, но если с МВ110 проблем нет, просто в конфигураторе выставляю протокол и все, то с МВА8 проблема – изменения не «применяются», точнее он пишет, что все нормально, но все равно отвечает только на запросы по протоколу ОВЕН. По питанию перезагружал – результат «0».

Отсюда вопросы –

1) 1)Если я правильно понимаю – конфигуратор работает только по протоколу ОВЕН, то почему, после изменения типа протокола на Modbus в МВ110, я все равно могу попасть на них конфигуратором?

2) 2)Может есть какой либо «специальный» способ переключить МВА8 на работу по Modbus?
Заранее спасибо.
P.S. Версия ПО v7.5

lara197a
30.01.2013, 12:03
Переход на другой протокол происходит только после перевключения питания.

SBER
30.01.2013, 12:18
Если не поможет сброс питания, - смотрите джамперы. У меня пару раз попадались МВА с джамперами, установленными на заводские настройки связи.

igkondrat
30.01.2013, 13:10
Спасибо за совет!
Как я могу узнать что "переход на другой протокол" произошел? Смогу ли я после этого подключится к устройству конфигуратором?

lara197a
30.01.2013, 13:22
При включении конфигуратора, он автоматически перейдет на Овен.

igkondrat
30.01.2013, 13:49
Вот теперь все ясно - огромное спасибо!