PDA

Просмотр полной версии : Самопроизвольное включение выходов МДВВ



Владимир Верхоломов
21.03.2013, 12:51
Система из ПЛК-100 и нескольких МДВВ. Протокол Modbus RTU, модули в конфигурации прописаны как универсальные, опрос входов и управление выходами битовой маской. Замечена регулярно повторяющаяся проблема: при отсутствии сигналов на входах периодически и без всякой систематичности включаются выходы МДВВ. Силовых кабелей с мощными нагрузками рядом нет. Входные цепи датчиков проверены - никаких КЗ или случайных замыканий нет. Прошу знающих помочь разобраться и устранить проблему.

IVM
22.03.2013, 10:40
Система из ПЛК-100 и нескольких МДВВ. Протокол Modbus RTU, модули в конфигурации прописаны как универсальные, опрос входов и управление выходами битовой маской. Замечена регулярно повторяющаяся проблема: при отсутствии сигналов на входах периодически и без всякой систематичности включаются выходы МДВВ. Силовых кабелей с мощными нагрузками рядом нет. Входные цепи датчиков проверены - никаких КЗ или случайных замыканий нет. Прошу знающих помочь разобраться и устранить проблему.
А что происходит, когда программа в ПЛК не запущена ?

Владимир Верхоломов
22.03.2013, 11:48
Когда программа не запущена или в ПЛК ее нет, то ничего подобного не происходит.

capzap
22.03.2013, 11:56
Когда программа не запущена или в ПЛК ее нет, то ничего подобного не происходит.

Дело в том что модбас начинает работу сразу после включения питания не зависимо от нажатия старт в режиме онлайн

IVM
22.03.2013, 11:58
Когда программа не запущена или в ПЛК ее нет, то ничего подобного не происходит.
Ну тогда у Вас что-то с программой не так.

Владимир Верхоломов
22.03.2013, 16:13
Аналогичные программы (разница лишь в количестве модулей и переменных) на других объектах работают и таких финтов не выделывают. Программы-то простецкие - вход, таймеры, блоки AND, OR, выход. Еще одна странность - на соседнем строении такая же программа, но протокол ACSII и никаких ложных сработок выходов нет. Я не есть профипрогамист, поэтому и прошу помощи и совета как победить сию засаду. Отозвавшимся спасибо!

IVM
23.03.2013, 12:25
Аналогичные программы (разница лишь в количестве модулей и переменных) на других объектах работают и таких финтов не выделывают. Программы-то простецкие - вход, таймеры, блоки AND, OR, выход. Еще одна странность - на соседнем строении такая же программа, но протокол ACSII и никаких ложных сработок выходов нет. Я не есть профипрогамист, поэтому и прошу помощи и совета как победить сию засаду. Отозвавшимся спасибо!
Попробуй поменять ПЛК.

Gans
23.03.2013, 13:30
Здравствуйте, Владимир.
Посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11696 похожая ситуация.

Sergey666
23.03.2013, 13:40
Попробуйте увеличить время (период) опроса модуля Модбас мастер .Похожая проблемма была на "старых" МДВВ (до 2010г), но там периодически подрабатывал 1 выход .Причем (не помню точно) или на РТУ или Аски.
Присвоение значения переменной маски выходов поставьте в конце цикла программы.