PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь по ТРМ201



andrews666
30.01.2007, 19:41
Добрый день.
Уважаемые господа, возник следующий вопрос: как подключить вход АЦП платы сбора данных фирмы National Instrumentsк выходу "У" прибора ТРМ201.
Из приведенной в описании прибора схемы подключения мне непонятно:
1. Uп - это внешний источник питания ?
2. Что такое Rн и есть ли связь между ним и Uп ?
3. V - это то место куда подключать вход платы АЦП ?
Спасибо.

Александр-КИП
30.01.2007, 23:11
Добрый день! А не могли бы вы более понятно обрисовать свою задачу... И для чего вам это?

Сергей Бондаренко
31.01.2007, 07:22
Добрый день.
Уважаемые господа, возник следующий вопрос: как подключить вход АЦП платы сбора данных фирмы National Instrumentsк выходу "У" прибора ТРМ201.
Из приведенной в описании прибора схемы подключения мне непонятно:
1. Uп - это внешний источник питания ?
2. Что такое Rн и есть ли связь между ним и Uп ?
3. V - это то место куда подключать вход платы АЦП ?
Спасибо.
Собственно на точно такой же вопрос уже отвечал здесь http://www.kippribor.ru/?id=114

andrews666
05.02.2007, 18:44
Добрый день! Мы производим сбор нескольких аналоговых параметров(напряжений) платой АЦП и не хотим разделять получение информации о температуре от сбора других параметров.
Вопрос: имеется ли или как нам получить функциональную ависисимость выходного напряжения от температуры на выходе "У" для ТРМ201 + ТСМ(53М)?
Спасибо.

Ельцов Андрей
06.02.2007, 10:32
Вопрос: имеется ли или как нам получить функциональную ависисимость выходного напряжения от температуры на выходе "У" для ТРМ201 + ТСМ(53М)?
Спасибо.

Не совсем понятен вопрос, но если Вы хотите просто преобразовать температуру с датчика ТСМ(53М) в аналоговый сигнал "У". То ТРМ201 можно использовать как регистратор, задав нижнюю и верхнюю границы регистрации.

andrews666
07.02.2007, 20:15
Уважаемые господа!
Если я правильно понял, то тогда:
1. Задается параметр - нижняя граница диапазона регистрации ЦАП - An.L. и оно будет соответсвовать 0 Вольт ?
2. Задается параметр - верхняя граница - An.H. и оно будет соответсвовать 10 Вольт ?
3. Между этими точками - линейная зависимость напряжения от температуры ?
4. Значения верхней и нижней границ задаются в градусах ?
Спасибо.

Ельцов Андрей
08.02.2007, 08:56
1. Задается параметр - нижняя граница диапазона регистрации ЦАП - An.L. и оно будет соответсвовать 0 Вольт ?
2. Задается параметр - верхняя граница - An.H. и оно будет соответсвовать 10 Вольт ?
3. Между этими точками - линейная зависимость напряжения от температуры ?
4. Значения верхней и нижней границ задаются в градусах ?

Да, Вы все правильно поняли.