PDA

Просмотр полной версии : Отказы ТРМ 138 при опросе по сети



Юсков Юрий Владимирович
20.03.2008, 07:34
Уважаемые господа! На нашем предприятии используются ТРМ 138 для регулирования на оборудовании температурного режима, на входах датчики ТХК и сигналы 4-20 мА.
Первая конфигурация: ТРМ 138 (3 шт.) + ТРМ 101 (2 шт.) все параллельно по RS-485 через АС3 подключены к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink, Wonderware InTouch 9.5.001. Сбор информации на ПК.
Вторая конфигурация:
1 объект ТРМ 138 (4 шт.) все параллельно по RS – 485
2 объект ТРМ 138 (3 шт.) все параллельно по RS – 485
Сигналы с двух объектов по двум витым парам (длинна каждой витой пары, около 40 метров) приходят на АС3 подключенный к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink. Сбор информации с ТРМ на сервер.
В процессе работы, время от времени происходит самопроизвольное изменение конфигурации ТРМ 138 (общие настройки ТРМ, настройки входных, выходных каналов), при чем на первой конфигурации иногда приходится снимать питание с ТРМ и заново подключать – так как вообще перестают регулировать и реагировать на перенастройку прибора.
Данные сбои происходят только на оборудовании, на которых установлены ТРМ закупленные в период 2007 года, прошивки на ТРМ 138 - PO37.

Илья Глан
20.03.2008, 16:52
очень похоже что наводятся серьезные помехи по входам приборов, большое ли расстояние от приборов до термопар? Есть ли рядом с датчиками/приборами силовое оборудование?

Юсков Юрий Владимирович
24.03.2008, 06:52
ТХК с изолированным рабочим спаем, по 20 метров. Установленные рядом с нагревательными элементами (рабочее напряжение каждого н.э. примерно 90 В. 40 А). Особенность в том, что ранее таких отказов не было. И на подобном оборудовании идентичные отказы не наблюдаются.

Илья Глан
24.03.2008, 13:47
тогда надо смотреть чем отличаются предыдущие конфигурации от данной. есть некоторые мысли, что может быть не совсем стандартная разводка 485-го влияет, но скорей, именно помехи либо по измерительным входам, либо по 485. а что значит изменяются настройки приборов?

Юсков Юрий Владимирович
31.03.2008, 08:31
Изменения конфигурации происходят по PL0, PL1, PL2, PL4. Например, были замечены, изменения адреса ТРМ;
PL0 – ind.A, Cj-C, dL.Ar;
PL1 – in-t;
PL2 – C.SP, AL.t;
За последнюю неделю отказы по ТРМ не наблюдались. Причину так и не нашли.

Илья Глан
31.03.2008, 18:43
забавно... похоже у вас работает очень любопытная "уборщица"

Юсков Юрий Владимирович
01.04.2008, 11:35
…забавно, только "уборщицы" в пол мили не было. И происходило все в присутствии специалистов

Сергей Бондаренко
01.04.2008, 15:10
Уважаемые господа! На нашем предприятии используются ТРМ 138 для регулирования на оборудовании температурного режима, на входах датчики ТХК и сигналы 4-20 мА.
Первая конфигурация: ТРМ 138 (3 шт.) + ТРМ 101 (2 шт.) все параллельно по RS-485 через АС3 подключены к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink, Wonderware InTouch 9.5.001. Сбор информации на ПК.
Вторая конфигурация:
1 объект ТРМ 138 (4 шт.) все параллельно по RS – 485
2 объект ТРМ 138 (3 шт.) все параллельно по RS – 485
Сигналы с двух объектов по двум витым парам (длинна каждой витой пары, около 40 метров) приходят на АС3 подключенный к ПК, на котором установлен OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН, OPCLink. Сбор информации с ТРМ на сервер.
В процессе работы, время от времени происходит самопроизвольное изменение конфигурации ТРМ 138 (общие настройки ТРМ, настройки входных, выходных каналов), при чем на первой конфигурации иногда приходится снимать питание с ТРМ и заново подключать – так как вообще перестают регулировать и реагировать на перенастройку прибора.
Данные сбои происходят только на оборудовании, на которых установлены ТРМ закупленные в период 2007 года, прошивки на ТРМ 138 - PO37.
Подскажите пожалуйста температурные условия эксплуатации приборов? только не на глазок, а возьмите и измерьте (хоть градусником) температуру над прибором в шкафу.