PDA

Просмотр полной версии : Omron CX-Supervisor и ПЛК 110



SBER
09.04.2013, 20:30
Вопрос прежде всего к ВЕТЕР, но может кто другой с супервизором работал.
Возможен ли там групповой экспорт переменных из Codesys OPC. По одной через "Add Point" они нормально добавляются, а вот сразу пачкой их не никак не кинуть?

BETEP
10.04.2013, 09:31
Прикол в том что из омроновского программера их можно просто копипастить, а делать удобный экспорт из OPC им видимо влом.

Когда ОРС подключаешь к супервайзору и создаёшь файл *.opc, в этот момент нужно выбрать все теги из OPC. т.е. набить таблицу за один раз, ту которая во вложениии. (т.е. можно в любой момент это сделать, но лучше в самом начале)
Далее при создании новой точки через "Add Point" только выбираешь группу и тег из выпадающего списка.

Если хочется добавление точек автоматизировать, скопируйте созданную вами точку из супервайзора в эксель. Если у вас есть список тегов, или вы их вынули из xml файла *.opc то в экселе накопипастить новых точек с именами тегов дело нескольких минут. Потом из экселя новые точки скопируйте обратно в супервайзор. Естественно все теги уже должны быть в *.opc.

Алармы так же удобнее клепать в экселе, а потоп копипастить в супервайзор.
Под супервайзор есть халявный MODBUS TCP driver, скачивается с сайта производителя, но он какой то недоделаный, вроде с флоат не дружит.

SBER
10.04.2013, 09:46
Спасибо большое, так гораздо удобней чем руками добивать. С опс груп я разобрался, а вот дальше сразу не вник.
Супервизор в варианте Plus неимоверно выгоден и без халявных драйверов.