Gvenihvivar
11.04.2013, 18:40
Загрузила программу из документа о библиотеке modbus (http://78.107.137.186/index.html/CoDeSys3/Library/%EF%D0%C9%D3%C1%CE%C9%D1/%C2%C9%C2%CC%C9%CF%D4%C5%CB%C1%20%C6%C2%20modbus%2 0v3.pdf), настроила. На контроллере мигает индикатор порта, можно посмотреть, что по порту идут запросы. Но ответов нет. Ошибка 255 - ошибка таймаута. Значения изменяла, не помогло.

Малышев Олег
12.04.2013, 15:13
1) Если работаете с Мх110 уточните положение перемычек согласно РЭ.
2) Еще раз проверьте все сетевые настройки слейва.
3) Попробуйте работать со слейвом через встроенный в кодесис драйвер - Добавить устройство - Modbus Com Port и так далее - на диске ПЛК описано как это сделать.

Gvenihvivar
12.04.2013, 15:29
На стадии отладки проекта загружаю программу в плк304, а слейв устройство - это симулятор на компьютере, который выдает данные в сом 1.

Запросы можно посмотреть в мониторе порта самого симулятора, то есть он их получает:
01 03 00 01 00 01 D5 CA
01 04 00 01 00 01 60 0A

Ответы не приходят только сообщение о таймауте.

Если настраивать через конфигурацию устройств - все работает.

Gvenihvivar
12.04.2013, 15:36
После изменения скорости на максимальную 115200 ответы начали приходить, но пустые