Здравствуйте.
Кто-нибудь работал с этим протоколом? Реально ли сделать самостоятельную реализацию, или надо искать ПЛК с поддержкой этого протокола?

IVM
17.04.2013, 11:23
Здравствуйте.
Кто-нибудь работал с этим протоколом? Реально ли сделать самостоятельную реализацию, или надо искать ПЛК с поддержкой этого протокола?
Если протокол открытый (подробно описан), то принципиальных проблем нет, только потрудиться придется изрядно.

monteg
17.04.2013, 14:40
Понятно, что сделать можно все, что угодно. Ну или почти все. Вопрос в том, что проще - переписать свою программу на другой плк, или писать свою реализацию протокола. Вопрос конечно риторический.
Просто у заказчиков неожиданно вылезло такое требование("хотелка"). В сам протокол я пока не вникал, посмотрел что он поверх tcp/ip, и стало тоскливо. Неохота мне с этим возиться. Может кто-нибудь подскажет, из личного опыта, плк с поддержкой МЭК 60870-5-104.

PS Siemens по бюджету не подходит...

IVM
17.04.2013, 14:54
Есть производители, которые поддержали данный протокол.

monteg
17.04.2013, 15:08
Большое спасибо

IVM
18.04.2013, 09:47
Большое спасибо
Ищи ПЛК, которые программируются в среде ISaGRAF. В ISaGRAF есть ФБ, реализующий протокол МЭК 60870-5-104. Кстати, фирма
"ОВЕН" делает ПЛК304, ПЛК308 под ISaGRAF.

monteg
18.04.2013, 10:41
Спасибо, давно хотелось посмотреть ПЛК3хх, только задач не было.

mettled
05.08.2014, 18:23
Добрый день.
Кто нибудь сталкивался с протоколом МЭК 60870-5-104.
И есть ли какие библиотеки для работы с данным протоколом в среде CoDeSys??
Знаю что IsaGraf позволяет работать с данным протоколом, но а в CoDeSys встречал ли кто какие нибудь библиотеки ?

Вольд
06.08.2014, 10:35
Есть куча ПЛК, которые поддерживают этот протокол. Ищи в сети.

mettled
06.08.2014, 14:29
Я не о ПЛК спрашивал, мой вопрос немного о другом.

Вольд
07.08.2014, 09:46
Я не о ПЛК спрашивал, мой вопрос немного о другом.
Я когда-то искал в сети и много чего нашел.

murdemon
22.03.2016, 19:12
Интересует спрос на реализацию протокола для Codesys V2 V3 через сокеты SysSocket бибки. ? Кому это интересно пишите коменты или в личные сообщения.

Scream
22.03.2016, 20:23
Интересует спрос на реализацию протокола для Codesys V2 V3 через сокеты SysSocket бибки. ? Кому это интересно пишите коменты или в личные сообщения.

Валяйте, если open source.

Николаев Андрей
23.03.2016, 12:04
Вы имеете в виду 60850?
Вроде немцы тоже делали такую библиотеку.
Goose точно поддерживали - 104 надо глянуть у них на сайте...

murdemon
23.03.2016, 15:42
не IEC 60850 - это слишком новый :) я именно про 60870-5-104 (это просто изучение спроса.. стоит не стоит ?! заморачиваться)

murdemon
26.03.2016, 15:28
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ...

murdemon
26.03.2016, 15:29
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ... (кто успел тот съел)

murdemon
26.03.2016, 15:31
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ...

Вольд
26.03.2016, 16:10
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ...

А что это ты во всех темах про это трубишь ? ;)

murdemon
26.03.2016, 16:15
Ищу клиентов. :cool:

ASo
26.03.2016, 16:53
Так озвучивайте ценник и прочие условия.

murdemon
26.03.2016, 16:58
Это все в личном общении..

ASo
26.03.2016, 18:00
Не знаю, насколько здесь присутствуют релейщики. Но предложите этим http://enip2.ru

Popov Boris
01.04.2016, 13:23
МЭК-60870-5-104 получил большое распространение в распредсетях, очень часто используется для решения задач диспетчеризации, особенно когда речь идет о десятках, сотнях и даже тысячах объектов. данные в протоколе разделяются на 2 класса по приоритету (класс 1 - высокоприоритетные данные, класс 2 - низкоприоритетные). Как только в опрашиваемом устройстве появляются данные класса 1, оно уведомляет об этом опрашивающее устройство и оно вычитывает эти данные, остальное устройство не считает нужным передавать до следующей команды опрашиваемой станции.

Большинство задач с использованием данного протокола заключаются в опросе приборов и устройств на объекте ( например изделия типа ПСЧ, СЭТ 4 ТМ, ЭНИП-2, ЭНМВ, Сириус совершенно различных модификаций и т.п.) , какие-то устройства работают по модбасу , какие-то имеют свой проприетарный протокол или DNP3, 101\103 и т.п. Собираете информацию контроллером c уровня ниже, при необходимости архивируете и оправляете ее в 104-м "наверх".


Широкий класс задач возникающих в диапазоне напряжений 0,4-35 кВ, уже успешно реализуется на базе ПЛК ОВЕН ( пока только на 323-м) , в качестве исполнительной среды используя не кодесис, а энлоджик. На сегодня это одно из лучших решений для работы именно в МЭК-60870-5-104. Причем поддержанные протоколы не отразились на стоимости контроллера.