Добрый день.
ТТР HD-4044.ZD3 рассчитано на коммутацию от 40 VAC, будет ли оно коммутировать 24 VAC?
Заранее благодарен Николай

IVM
18.04.2013, 10:34
Добрый день.
ТТР HD-4044.ZD3 рассчитано на коммутацию от 40 VAC, будет ли оно коммутировать 24 VAC?
Заранее благодарен Николай
Нет, не будет.

Mikalay83
18.04.2013, 10:35
Спасибо за помощь

Mikalay83
19.04.2013, 12:12
Попробовал коммутировать 24 вольта ТТР HD-2544.ZD3 нагрузкой служит лампочка 24 В 2 Вт РАБОТАЕТ:)

IVM
19.04.2013, 12:32
Попробовал коммутировать 24 вольта ТТР HD-2544.ZD3 нагрузкой служит лампочка 24 В 2 Вт РАБОТАЕТ:)
Подключи номинальную нагрузку и посмотри что будет. Проверять надо не на глазок. Посмотри форму и действующее значение напряжения на нагрузке.

Mikalay83
19.04.2013, 13:08
Подключил тэн 24 В ток 2 А (номинальная нагрузка) работает (на кратковременный импульс примерно 1-2 с тэн "реагирует")
Осциллографам позже замеряю форму сигнала (уверен все будет правильно работать)

IVM
19.04.2013, 13:38
Подключил тэн 24 В ток 2 А (номинальная нагрузка) работает (на кратковременный импульс примерно 1-2 с тэн "реагирует")
Осциллографам позже замеряю форму сигнала (уверен все будет правильно работать)
Номинальная нагрузка для ТТР HD-4044.ZD3 - 30 A.

Евгений_Томск
19.04.2013, 18:48
Подключил тэн 24 В ток 2 А (номинальная нагрузка) работает (на кратковременный импульс примерно 1-2 с тэн "реагирует")
Осциллографам позже замеряю форму сигнала (уверен все будет правильно работать) А можно этой твердотелкой коммутировать нагрузку с временами 1...20мСек? Какое у него время нарастания и спада.