Viziter
13.05.2013, 21:33
Стоит задача ограничения мощности нагревателя (потребляемого тока). Возможно ли использовать два ТТР включенных последовательно - одно для ограничения мощности (типа HD.LA), второе для коммутации (управление от ТРМ10)? Возможно ли обойтись одним ТТР с регулировкой?

KIPPRIBOR
20.05.2013, 12:47
Доброго дня.
Попробуем разобраться с задачей ограничения мощности по порядку.
Скажу сразу, что нельзя подключать последовательно два ТТР, одно из которых имеет фазовое управление. Напомню, что такие реле создают большой уровень помех, которые в свою очередь повлияют на стабильную работу реле, которое работает в ключевом режиме. Высока вероятность неуправляемых включений реле.
Для ограничения выходной мощности при помощи одного реле с регулировкой можно пойти несколькими путями, например:
1. Использовать реле типа HD-XX25.LA совместно с контроллером в уставках которого можно делать ограничение максимальной выходной мощности, ТРМ251 с выходом 4..20мА например. ТРМ10 тут не подойдет.
2. Использовать ТРМ10 с выходом "Р" и ТТР типа HD-xx44.VA . Релейный выход ТРМа включаете в цепь управления реле, последовательно с переменным резистором и управляете нагревателем импульсным регулированием. При помощи Резистора вручную ограничиваете выходное напряжение (соответственно и ток) на нагрузке.
В любом случае, если Вам нужен физический разрыв цепи на время простоя оборудования, ремонта, профилактики, настройки и т.д. необходимо использовать механические устройства коммутации (автоматические выключатели, контакторы электромагнитные и т.п.) ТТР перво наперво предназначено для управления нагрузкой.

Viziter
03.06.2013, 12:37
Почему не подойдет ТРМ 10? Он также имеет аналоговые выходы по току 4-20мА и по напряжению 0-10В и возможно подключение, например ТТР HD-XX22.10U с использованием встроенного БП.

KIPPRIBOR
05.06.2013, 12:14
Вы можете прекрасно управлять ТТР типа HD-XX22.10U или HD-XX25.LA при помощи ТРМ10 с аналоговыми выходами. Но изначально задача стояла в ограничении мощности нагревателя. В ТРМ10 такой функции не предусмотрено. Т.е. на выходе не будет максимального ограничения выходного сигнала, например 0..5В или 4..12мА. При его работе реле будет полностью открываться без ограничений до 100%.

Viziter
07.06.2013, 12:54
Что тогда означает параметр программирования А1-3 "Ограничение максимальной мощности" в ТРМ10. Задается в процентах о 0 до 100.

KIPPRIBOR
10.06.2013, 05:53
Точно, есть такой параметр. Более старые разработки не имели такой функции. Прощу извинить за то что ввел в заблуждение. ТРМ10 в таком случае так же можно использовать.