PDA

Просмотр полной версии : Модус 5635-2 АО 2U 2I



Александр Ч.
23.05.2013, 13:17
Связка Модус 5680 DI/Rel и Модус 5640 4TI(Temp) у меня прекрасно работают с ПО OwenLogic V1.7_50. Подключаю Модус 5635-2, даже без конфигурирования на нем постоянно горят светодиоды 1 и 3, и не горят 2 и 4. После установки этого модуля и подачи питания светодиод "Статус" начинает моргать, видимо обнаружил новое устройство. После конфигурирования, т.е. заливки нового даже пустого проекта свечение светодиодов 1,3 и 2,4 как раньше(хотя прописан только 1 вых. канал) и моргают статусы у всех трех приборов , а на 5680 и 5640 еще и светодиоды "ошибка". В OL периодически выскакивает надпись "Прибор не подключен"
Может поможет перепрошивка 5635-2? Радует, что после отключения 5635-2 работа 5680 и 5640 полностью восстанавливается

Трофимов Артем
24.05.2013, 15:22
Здравствуйте, Александр Ч.
К сожалению, в стандартной версии ПО я столкнулся с вашей проблемой 1 в 1. Периодически перезагружался модуль 5635-2 и тянул за собой ошибки и отключение порта на 5680.
В следующей версии ПО это исправлено. Только что проверил.

Александр Ч.
30.05.2013, 11:03
Здравствуйте, Артем. Прибор отправлять в СЦ на перепрошивку?

Трофимов Артем
31.05.2013, 11:16
ответил вам в личку.

Александр Ч.
13.11.2013, 15:31
Спасибо. Прибор в норме, только сейчас руки дошли. Для проверки написал прогу изменения выхода 0-10 В через 0.5 В каждые 2 сек в цикле. Контролирую вольтметром-всё отрабатывает. На рейке еще 5640, но с ним без проблем.