Просмотр полной версии : ТРМ202 - непрогнозируемые скачки уставки?



Threestars
12.06.2013, 15:14
Добрый день,
столкнулся с следующей ситуацией: установили три ТРМ202,
в Lectus Modbus OPC получаю значения измеренных величин и уставок регуляторов.
Все значения передаются стабильно красиво, как вдруг, вместо значения уставки регулятора 365 получаю 3650, а затем снова все красиво. Эти скачки случаются только на уставках, у каждого регулятора и без закономерностей. Изменяются ровно на порядок, будто исчезает десятичная точка, вместо 365.0 получаю 3650, хотя в настройках прибора установил dPt=0
Я прикрепил скриншот, на котором синими стрелками показал эти скачки.
8959