max_etf
12.06.2013, 22:05
Доброго всем времени суток !

Имеется проект, в котором есть и ПР 114 и ПР110.. заказчик возжелал его усовершенствовать, и просит подключить еще датчики потока кислоты (digmesa (datasheet (http://www.digmesa.com/uploads/media/932-930xPxxxx_GB_20V.pdf))) к дискретным входам (ну или к аналоговым, для ПР114) . Беда в том, что схемотехникой я последний раз занимался лет 10 назад, и теперь не могу согласовать как мне подключить этот датчик.. Дело в том, что питание ему требуется от 3,8 до 20В, а ПР114/110 для дискретов нуждается в 24 в.
я попробовал поставить в разрыв цепи [+24В-----I1] dc/dc преобразователь(см.картинку ниже), ко вторичным цепям - фокус не вышел - даже на холостую (при отключенном датчике digmesa) на ПР я наблюдал включенный I1 дискрет (а в теории, при вращении крыльчатки с магнитами, он должен быть прерываться - т.е. импульсный датчик)
http://s003.radikal.ru/i202/1306/01/07267e963f03t.jpg (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1306/01/07267e963f03.jpg.html)
также попробовал схему с оптопарой к1010 (с выбором оптопары, я мог и ошибиться):
http://i052.radikal.ru/1306/56/03b7fbdc408bt.jpg (http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/1306/56/03b7fbdc408b.jpg.html)
и эта схема не захотела работать - оптопара не открывается вовсе.
Посоветуйте, люди добрые, как победить коварную digmes'у (другой кислотостойкий расходомер не нашли) ?
PS: разобрал этот датчик. вот его внутрянка:
http://s017.radikal.ru/i424/1306/05/2159f9893fa9t.jpg (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i424/1306/05/2159f9893fa9.jpg.html)
маркировка элемента 502 A 9212 - но что это гугл (и alldatasheets) не знает.

Ryzhij
12.06.2013, 22:49
Первая схема неработоспособна в принципе, а во второй не хватает резистора между эмиттером оптопары и минусом. Номинал без даташита на оптопару не скажу... Однако, по-моему максимальное напряжение на аналоговом входе ПР114 10 Вольт, и может потребоваться делитель из резисторов в эмиттере.

Ryzhij
12.06.2013, 22:58
Загадочный элемент, это скорее всего датчик Хола. Живой ли?

Евгений Сергеевич
13.06.2013, 11:10
на аналоговые входа пр114 можно подавать до 36В) это напряжение он может мерить до 10В в аналоговом режиме (по факту больше, до 13 кажется), так что можно и 5 В и 10 и 20 подавать, в программе только компаратор поставить надо будет. А какая предполагаемая частота импульсов будет с этого расходомера?

max_etf
13.06.2013, 13:48
А какая предполагаемая частота импульсов будет с этого расходомера?
предполагаемая максимальная частота импульсов: 1,5(л/час)*1934(имп/л)/60(мин) = 49 имп. в минуту.

max_etf
13.06.2013, 14:16
Загадочный элемент, это скорее всего датчик Хола. Живой ли?
Вы правы, это датчик Холла :).. Дело за малым - заставить его работать.. И да, коллеги, ПР-114 хоть и куплены, но ожидают своей очереди. Пока что на объекте функционируют ПР-110 (после выхода из строя которых будет плановая замена на ПР 114), и заказчик желает прикрутить эти датчики потока к ним.. А это опять таки 24 Вольта.. Или же дискретный вход ПР-110 среагирует и на 5В и на 10В и на 20В ?

Ryzhij
13.06.2013, 15:38
Или же дискретный вход ПР-110 среагирует и на 5В и на 10В и на 20В ?Где-то начиная с 12 вольт обычно. На 20 вольт просто обязан.

Евгений Сергеевич
13.06.2013, 16:25
Прибор Пр110 надо питать 24В (с 21В). А на вход можно подавать с 9В, лучше все таки 12В хотя бы.

Сигнал «логической единицы» дискретных входов для постоянного напряжения, В (ток в цепи)
9…27 (3,5…9 мА)

ferret_maybe
18.06.2013, 14:20
Наверное подключение должно быть таким))9002
Или я где-нибудь ошибаюсь?

max_etf
21.06.2013, 16:55
Всем огромное спасибо ! Схема заработала. Причиной был "мертвый датчик" digmesa. С новым я заставил работать 2-ю схемку (с оптопарой). Как Вы и советовали, я подключил резистор, м/у эммитером и минусом.
Вопросик : а номинал резистора как считаете ?

Наверное подключение должно быть таким
Вот интересно, как циферка в 1.2 кОм получается.. я не схемотехник, и прошу Вашей помощи в правильном выборе резистора..
Если просто по закону Ома, то получается 24В/50мА = 480 Ом, т.е. должно быть больше 480 Ом (т.к. 50мА, согласно датащиту (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137608/COSMO/C1010.html), max collector current).. Или же надо еще как-то учитывать падение напряжения м/у эммитером и коллектором ?
Заранее спасибо за помощь !

rovki
21.06.2013, 20:00
Всем огромное спасибо ! Схема заработала. Причиной был "мертвый датчик" digmesa. С новым я заставил работать 2-ю схемку (с оптопарой). Как Вы и советовали, я подключил резистор, м/у эммитером и минусом.
Вопросик : а номинал резистора как считаете ?

Вот интересно, как циферка в 1.2 кОм получается.. я не схемотехник, и прошу Вашей помощи в правильном выборе резистора..
Если просто по закону Ома, то получается 24В/50мА = 480 Ом, т.е. должно быть больше 480 Ом (т.к. 50мА, согласно датащиту (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137608/COSMO/C1010.html), max collector current).. Или же надо еще как-то учитывать падение напряжения м/у эммитером и коллектором ?
Заранее спасибо за помощь !
Падением на ключе можно пренебречь

ferret_maybe
22.06.2013, 02:34
Вопросик : а номинал резистора как считаете ?

Вот интересно, как циферка в 1.2 кОм получается.. я не схемотехник, и прошу Вашей помощи в правильном выборе резистора..
Если просто по закону Ома, то получается 24В/50мА = 480 Ом, т.е. должно быть больше 480 Ом (т.к. 50мА, согласно датащиту (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137608/COSMO/C1010.html), max collector current).. Или же надо еще как-то учитывать падение напряжения м/у эммитером и коллектором ?
Заранее спасибо за помощь !
Да согласен, по http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137608/COSMO/C1010.html 50мА это ток коллектора выходного транзистора, но если открыть даташит и прочитать внимательнее, то вверху над таблицей написано "Absolute Maximum Ratings" ))). Поэтому, взял половину от максимального тока 24В/20мА=1,2кОм
Транзистор в режиме ключа (падения не учитывал при подсоединении к ПР) просто ограничил ток через транзистор. Ну, а если по рассуждениям, то транзистор закрыт - напряжение на коллекторе практически равно 24 В и ток идет через дискретный вход(лог. единица), транзистор открыт тогда падение на двух переходах 1,2В т.е. на коллекторе (и дискр. входе) будет 1,2В ток идет через транзистор (лог. ноль). Все довольно сильно упрощено!!!