PDA

Просмотр полной версии : ПЛК304 под MasterSCADA и СП270



a_lesha
17.06.2013, 23:01
Всем доброго дня.

Вопрос следующий: имеем на руках контроллер ПЛК304 с прошивкой MasterSCADA (то есть под MasterPLC), некоторое воличество модулей ввода/вывода и панель СП270.

Как правильно организовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 обмен данными с панелью СП270 ?
Как правильно реализовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 архив (базу) данных ?

спасибо

жекон
18.06.2013, 15:50
По моему вопрос не в тему,его правильнее задать в MASTERSCADA.

a_lesha
18.06.2013, 17:58
у меня именно нестандартный (не самый распространенный) вид прошивки ПЛК - MasterPLC. На серьезное обучение времени заказчик как всегда на предусматривает. нужен пример (или совет) под проект ПЛК с такой прошивкой и СП270 в режиме мастера (хотя это не принципиально, можно слэйв).

жекон
18.06.2013, 19:37
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14486

SCADAMaster
18.06.2013, 20:06
Как правильно организовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 обмен данными с панелью СП270 ?

Как хотите - можно в режиме Slave, можно в режиме Master.
Если в режиме когда панель будет Master а контроллер Slave, вам нужно в настройках контроллера включить настройку "Использовать внешний доступ к параметрам".
После этого у нужных переменных исполняемых на контроллере (или у целых объектов), на закладке "Внешний доступ к параметрам" ставите галочку "Разрешить внешний доступ к параметрам".
Modbus адреса формируются либо автоматически (в этом случае получить карту Modbus адресов можно через контекстное меню контроллера), либо вручную у каждого параметра. У порта, через который вы хотите опрашивать контроллер нужно включить "Связь с верхним уровнем" - в этом случае он будет отвечать и на Modbus запросы.
Если же панель будет в режиме Slave, то просто добавляете порт новое устройство и добавляете нужные регистры.




Как правильно реализовать в MasterSCADA на контроллере ПЛК304 архив (базу) данных ?

Если вам нужно архивирование в контроллере, то нужно включить архивирование в настройках контроллера.
Архив будет вестись в оперативную память (можно также на Flash), при каждом опросе скада будет забирать архив себе и сохранять в свой архив.

a_lesha
23.06.2013, 20:20
Обнаружилась ещё одна проблема - "слетает" IP адрес после перезагрузки. Подключаюсь терминалом, исправляю - работает - после съема питания или перезагрузки reset`ом - IP сохраняется, а netMask = 255.255.255.255 и, соответственно, контроллер по ethernet не виден.

УПС! всё, проблема решена. Оказалось, использовать консольную команду ifconfig было в корне неправильно (изменения действительны только на текущей сессии). Необходимо соответственно отредактировать файл network.conf который лежит (обычно) по пути /mnt/ufs/etc/