PDA

Просмотр полной версии : Подключение трех однофазных ТТР с фазовым управлением к одному аналоговому выходу



Oleg_M
29.08.2013, 21:55
Прошу подсказать "правильную" схему подключения трех однофазных ТТР с фазовым управлением к одному аналоговому выходу терморегулятора.

Ситуация такая. Есть в наличии три однофазных твердотельных реле с фазовым управлением. (тип HD-4025.LA) Управляются током 4-20mA, есть терморегулятор с аналоговым выходом 4-20mA. (Delta)
Задача: Плавное управление нагревом с помощью групп ламп, подключенных к 3ф-сети по схеме звезда. (суммарная мощность 12 квт).
Человек обратился в одну из контор, торгующих соответствующими приборами и менеджер посоветовал ему такую конфигурацию.

На мой взгляд все можно было-бы сделать с помощью обычного трехфазного ТТР с переключением в "нуле" и регулятора с выходом "T", но что куплено, то куплено.

Вопрос :
Первое. Можно-ли подключить все эти реле к одному выходу типа "И", "запараллелив" управляющие входы ТТР или нужно вешать что-то дополнительно? (приветствую эскиз).
Второе: не приведет -ли такое включение к некоему перкосу фаз в нагрузке и если так - насколько это ухудшит "регулируемость" нагрева.

Заранее спасибо.

Lam-Ka
29.08.2013, 23:32
Можно-ли подключить все эти реле к одному выходу типа "И", "запараллелив" управляющие входы ТТР или нужно вешать что-то дополнительно? (приветствую эскиз). Для токового сигнала приборы соединяются последовательно
9799


не приведет -ли такое включение к некоему перкосу фаз в нагрузке и если так - насколько это ухудшит "регулируемость" нагрева.
Делайте лучше "звезду с нулем"- от перекосов избавитесь. Регулируемость не ухудшится. Некоторая разница по току фаз может быть из-за разброса характеристик ТТР, но серьезных проблем не вызывает.

Oleg_M
09.09.2013, 17:47
Опять возвращаюсь к своему вопросу. Управляющие входы ТТР нужно подключать непосредственно к токовому выходу прибора или нужно использовать внешний источник питания + ограничительный резистор ?
В инструкции к прибору этот вопрос не освещен, а паспортах на продукцию OWEN источник питания + резистор необходимы.
Вот рекомендуемая схема подключения реле именно этого типа. 10006
Схема выводов прибора Delta10007

Oleg_M
10.09.2013, 13:09
Отвечаю сам. Заработало без дополнительного источника питания

kizaFM
10.09.2013, 22:20
О да, недавно попался в руки Delta DTB4848VR. Тоже имел встроенный источник питания выходного элемента.