PDA

Просмотр полной версии : Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1



AJR
13.09.2013, 07:29
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь и консультация. Я еще совсем чайник по теме, сильно меня не бейте.
Вообщем, есть несколько Меркурий 230 связанных по рс485. Приобрели два модема ПМ-01.
Подскажите пожалуйста:
1) будет ли работать эта система по каналу интернет
2) Подскажите подробной мануал по настройки данного модема
Заранее спасибо.

Пантелеев Дмитрий
13.09.2013, 12:41
Здравствуйте.
1) Такая система будет работать только по режиму CSD, т.к. модем сам выходить в интернет не умеет и Меркурий тоже не сделает этого.
2) Подробная настройка тут не нужна. Модем на стороне ПК настраивает сам конфигуратор.
Вам необходимо настроить только скорость модема, автоподъем трубки и отключить эхо.

AJR
13.09.2013, 13:51
Здравствуйте.
1) Такая система будет работать только по режиму CSD, т.к. модем сам выходить в интернет не умеет и Меркурий тоже не сделает этого.
2) Подробная настройка тут не нужна. Модем на стороне ПК настраивает сам конфигуратор.
Вам необходимо настроить только скорость модема, автоподъем трубки и отключить эхо.

Получается я должен настроить модем который на стороне счетчика.

Пантелеев Дмитрий
13.09.2013, 15:21
Скорость на обоих, так будет лучше. А автоподъем только на стороне счетчика.

AJR
14.09.2013, 17:07
Добрый день. Почему то не сохраняются АТ команды в модемы. Вроде делаю все по инструкций. Команды отправляю через гипертерминал. Может есть что-то, что я не знаю?
Должен ли модем ответить если, звонить с мобильного?

AJR
14.09.2013, 20:14
Не происходит автоподъем модема. Через терминал отправляю ATS0=1 ответ ОК, AT&W ответ ОК. Автоподъема не происходит. Что делаю не так.

Пантелеев Дмитрий
16.09.2013, 09:40
Все ли верно? Вы набираете команду ATS0=1 и AT&W на модеме. Потом звоните на этот же модем и модем не берет трубку? Звонить можно с чего угодно, хоть с другого модема, хоть с мобильного телефона.

AJR
16.09.2013, 10:18
Да верно. Отправляю запрос модему ATS0?, ответ модема 1.

Igor.m
23.12.2013, 06:57
Вопрос по счетчикам возник:
Если счетчик с интерфейсным выходом по 485му связан с ПМ01 и модулем ввода/вывода на стороне объекта, а на стороне ДП - ПЛК и ПМ01. Будет ли ДП опрашивать счетчик в такой связке? И как вытаскивать информацию из счетчика?

ASo
23.12.2013, 07:17
А зачем такие сложности?
Купите счетчик со встроенным GSM модемом.

Igor.m
23.12.2013, 07:30
Не работал с ними поэтому не знаю какой выбрать и какие они есть, может посоветуете?
И как его тогда к СКАДе привязать?

ASo
23.12.2013, 07:50
1. Сайт производителя вам в помощь.
2. А зачем привязывать счетчик к скаде? Он не предназначен для получения оперативной информации.

Igor.m
23.12.2013, 08:34
Если он не предназначен для сбора оперативной информации (что требуется) то для чего встроенный GSM модуль?

ASo
23.12.2013, 10:47
Для опроса не оперативной информации. Такой как потребленная энергия за период (обычно месяц) и получасовые профили.
Поймите, счетчики стоят в т.ч. и на подстанциях, до которых 2 дня скакать галопом. И редко.
Если вам нужна оперативная информация - поставьте ваттметр. Есть у ОВЕНа и много кого еще.