PDA

Просмотр полной версии : Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60



mutare
15.09.2013, 18:47
Всем привет, вот выдержка из руководства по эксплуатации счетчика:
"В активном режиме напряжение на выходе при отсутствии им-пульса, а также соответствующее уровню "Высокий" в логическом режиме может быть от 2,4 до 5,0 В. При наличии импульса и при уровне Низкий в логическом режиме – напряжение на выходе не более 0,4 В. Работа выхода в активном режиме допускается на на-грузку с сопротивлением не менее 1 кОм. В пассивном режиме допускается питание от внешнего источ-ника напряжением постоянного тока от 5 до 26 В. При этом ампли-туда выходных импульсов ограничивается напряжением срабаты-вания супрессора на уровне 15 В. Допустимое значение коммути-руемого тока нагрузки не более 150 мА. Длина линии связи для универсальных выходов – до 300 м."
А вот из мануала на контроллер:
"Напряжение «логического нуля», В 0…5
Ток «логического нуля», мА 0…0,06
Напряжение «логической единицы», В 15…27
Ток «логической единицы», мА 6…10"

Я так понимаю, что при работе в активном режиме импульс, генерируемый счетчиком, не будет восприниматься контроллером?