Просмотр полной версии : САУ-М7Е
Здравствуйте! При установке сигнализатора уровня САУ-М7Е в комлекте с кондуктометрическими датчиками уровня жидкости ДС.К на баки сбора конденсата с температурой среды до 150С столкнолись с проблемой не стабильной работы системы автоматики. Подбор чувствительности входних компараторов при работе с кондуктометрическими датчиками (положение перемычки на компараторе К-3) положительных результатов не дал.
какое расстояние у вас между датчиками?
расстояние от прибора до датчиков около 50 метров
какое расстояние между дс.к ?
здравствуйте!
кстати я вот заметил что данный рибор работает без запинок с емкостными датчиками, самое главное это настроить их чувствительность, а со стальными стержнями дело обстоит намного хуже как только они окисляются, все прибор совершенно перестает слушаться
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot