Просмотр полной версии : Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА



Firez
23.09.2013, 13:18
Здравствуйте.
Такая ситуация: есть термосопротивление с преобразователем НПТ2, подключённое ко входу ТРМ200. При измерении ток 5,32 мА, напряжение на шунте 266 мВ. Если выставить на приборе in.t1(2) = i4.20, то на экране ERR5. Если поставить тип входного сигнала i0.20 или U0_1 , то измерение происходит, но температура не соответствует реальной (хотя близко). В чём может быть проблема?

Пантелеев Дмитрий
23.09.2013, 13:40
Здравствуйте. Какое сопротивление резистора?

Firez
23.09.2013, 13:44
Всё, проблему нашел. В комплекте с прибором не было сопротивлений, поэтому использовались оставшиеся от ТРМ1, а у них сопротивление 50 Ом вместо 100.

Зоя
24.09.2013, 09:57
В комплект поставки приборов ТРМ2ХХ резисторы не входят.