Просмотр полной версии : Подключение двух САУ-М6 в одной ёмкости
desperadoes
26.09.2013, 19:27
Здрапвствуйте! Интересует такой вопрос, подключаю два САУ-М6 в одной ёмкости, прилагаю изображение. два САУ нужны для разных целей один на контроллер второй резервный на насос. Так вот ситуация следующая: Когда я подключаю електроды и опускаю их в воду нижним уровнем то на обоих САУ срабатывает нижний уровень, соответственно когда вода доходит до срелнего срабатывают два средних, при этом общий провод отключен. Если общий провод замыкать на каждый електрод то работает все как надо. Вопрос почему так получается и допустим ли такой режим работы?
Чувствительность входов какая выставлена?
desperadoes
27.09.2013, 20:11
Не знаю, как с коробки достал так и поставил. А какая должна быть?
В прилагаемой инструкции всё расписано. Попробуйте загрубить входы.
..один на контроллер второй резервный на насос..
может через релюшки развязатся с одним сау ?
desperadoes
01.10.2013, 18:07
Окей Спасибо буду пробовать. В принципе меня это устраивает главное чтобы оборудование не вышло из строя
А уменьшение вероятности ложных срабатываний не устраивает?
desperadoes
03.10.2013, 18:42
Не это конечно тоже важно. Но сейчас главное запустить систему отопления, а то в макеевке уже снег выпал сегодня. А уже потом в спокойной обстановке крутить и настраивать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot