PDA

Просмотр полной версии : ТРМ1 частая смена задания



Sven
27.09.2013, 15:55
Здравствуйте.
Нужен совет в решении вопроса.
На печи для регулировки температуры установил ТРМ-1. Датчик 100П. Прибор работает нормально.
В процессе работы рабочему необходимо часто изменять уставку подстраивая температуру под процесс.
При изменении уставки при нажатии "ПРОГ" отображается:
- заданная температура;
- гистерезис;
затем прибор пишет "notd" (отключает выход) и переходит в рабочий режим.
Все бы ничего, но нагреватель - газовая горелка, а каждое выключение - это затем время продувки, розжиг и т.п.
Проблема решена установкой режима включения выходного устройства во время аварии , а это как-то нехорошо.
Вопрос: можно-ли устранить сообщение "notd" и отключение выхода в процессе изменения задания.

Спасибо.
С уважением Владимир.

WishMaster
27.09.2013, 17:34
Может, поиграться временными интервалами в группе А ?
Вариант в лоб: реле времени с задержкой на отключение.

Sven
27.09.2013, 20:17
Извините, чесно говоря не понял как можно здесь использовать время. Прибор отключает выход только при появлении на дисплее аварии. В идеале было бы устранить это сообщение вообще. Введение реле времени может повлиять на процесс регулирования , что не желательно.

Спасибо.
С уважением Владимир.

Sven
28.09.2013, 23:04
Здравствуйте.
Пересмотрел еще раз форум и нашел название моей проблемы-"прекращение регулирования при настройке", и вроде-как было обещано,
что прибор с универсальным входом (ТРМ1-У-Р как у меня) регулирование не прерывает.
Таки как быть?

Спасибо.
С уважением Владимир.

Sven
30.09.2013, 23:28
Здравствуйте.
Судя по "активности" в моей (и подобных) темах можно сделать выводы:
1) Прибор ТРМ1 при изменении (да и при просмотре) уставок уходит а аварию "nodt", что вызывает на 3-5 сек отключение выходного устройства.
2) Бороться с этим можно либо переключив ВУ во включенное состояние при аварии (пар А1-9), что не безопасно, либо введя дополнительное реле времени, как советует ув. WishMaster.

Ну вот собственно и все. Тему можно закрывать.

P.S. Не могу удержаться, может ответят разработчики, зачем (чтоб не сказать грубее) было изменять отлично работающую программу прибора. Интересно, какие это дало преимущества. И еще если можно отразите в руководстве по эксплуатации большими буквами "ТРМ1 ПРИ НАСТРОЙКЕ И ПРОСМОТРЕ УСТАВОК ПРЕРЫВАЕТ РЕГУЛИРОВАНИЕ".

Спасибо.
С уважением Владимир.

vav
01.10.2013, 15:48
Болезнь ТРМок не нова, один из каналов настроен на штатную остановку котла при достижении max температуры
и конечно же "отваливается" при перенастройке режимов МГ/БГ и котел гаснет. Но не заморачиваемся т.к. горелки импортные запускаются быстро, а там где горелки ГБ с блоками БУК там они не отваливаются потому что ТРМ даёт управление на БУК.
Наши умельцы вешают геркон параллельно контактам ТРМ и магнитик на верёвочке рядом, как только прибор перезагружается - умело прикладывают магнит к секретному месту, или можно поменять 2ТРМ1 на ТРМ212 там задание принимается на ходу без "глюков".
А у вас какие горелки стоят?

Sven
01.10.2013, 17:06
Здравствуйте.
Я до недавнего момента ТРМ1 видел только в уже готовом оборудовании.
Где-то с 2009-2010 года используем 2ТРМ1 для замены Ш4501,Ш4541 и пр. и с 2ТРМ1 проблем не было,более того я считал его лучшим прибором.
В ситуации описанной в начале темы была необходимость выбросить буржуйский контроллер управления печью и оставить ручной режим. Такое я уже делал раньше с использованием 2ТРМ1 2010 г.в.и все было. А тут такой сюрприз. На горелке стоит прoграмматор DMG970 и ему не нравиться когда кратковременно прерывают питание, точнее он может перезапуститься нормально, а может уйти в аварию и все это происходит когда оператор хочет поменять, посмотреть уставки, а авария это всега нервы, паника, крик и самое главное фраза "вот как раньше было хорошо, а теперь понаделали "
Так что к моему сожалению придется отказаться от использования прибора ТРМ1,а если в соседней теме мне ответят, что с 2ТРМ1 таже проблема, то придется искать замену и ему, а на начало года уже составлен проект с использованием 12 шт. 2ТРМ1 с моей подачи. Так вот так.

Спасибо.
С уважением Владимир.

Зоя
03.10.2013, 13:05
Действительно, в ТРМ1 при выходе из режима программирования или при смене уставки, высвечивается на несколько секунд надпись no.dt и происходит переключение реле.
Эту особенность мы заметили и исправили в ходе модернизации прибора. С октября 2013 года в продажу поступают приборы с новой прошивкой ([M02]), в которых переключение выходных элементов не происходит, прибор не высвечивает no.dt.

Sven
04.10.2013, 15:18
Здравствуйте.
Спасибо. Будем учитывать год и месяц выпуска при закупках. Одна проблема,как объяснить поставщику, что мне нужен прибор именно ноября 2013 г.в.
И если можно подскажите с какого времени была внедрена не корректная прошивка.

Спасибо.
С уважением Владимир.

capzap
04.10.2013, 15:23
Действительно, в ТРМ1 при выходе из режима программирования или при смене уставки, высвечивается на несколько секунд надпись no.dt и происходит переключение реле.
Эту особенность мы заметили и исправили в ходе модернизации прибора. С октября 2013 года в продажу поступают приборы с новой прошивкой ([M02]), в которых переключение выходных элементов не происходит, прибор не высвечивает no.dt.

так прошивку поменяли или "железо"?
Может стоит человеку посоветовать отнести прибор в сервис, чтоб сменили прошивку если дата его выпуска раньше чем 10.2013

Зоя
07.10.2013, 14:42
Здравствуйте.
Спасибо. Будем учитывать год и месяц выпуска при закупках. Одна проблема,как объяснить поставщику, что мне нужен прибор именно ноября 2013 г.в.
И если можно подскажите с какого времени была внедрена не корректная прошивка.

Спасибо.
С уважением Владимир.

При заказе указываете, что нужен прибор ТРМ1-Х.У.Х [М02], с примечанием, что именно [М02].
В приборе 2ТРМ1 при изменении уставок no.dt не высвечивается.

Sven
09.10.2013, 14:01
Здравствуйте.

Благодарю за квалифицированную помощь. Больше вопросов пока нет.
Тему можно закрыть.

Спасибо.
С уважением Владимир.