PDA

Просмотр полной версии : Как правильно подключить реле к контроллеру ПЛК110-60?



lego23
01.10.2013, 15:37
Есть контроллер ПЛК110-60 и около 10 реле Finder /40.52.9.024.0000 Реле c 2-мя перекидными контактами =24В DC, 8А. Я так понял, что напрямую к DO нельзя реле подключать. А как можно? Сейчас измерил ток реле, получилось 27мА всего. А светодиод 20мА можно напрямую через сопротивление 1кОм подключить?

alex55
01.10.2013, 15:48
Так то не тот ток,8А это ж ток который выдержат контакты реле, а ток через катушку герконового реле ничтожно мал 27 ма и к плк напрямую его запросто-проверено.. ПЛК с каким выходом? ключи до 400ма.

lego23
01.10.2013, 18:26
alex55, да про 8А я понимаю, что это допустимый ток на контактах 220В в реле, просто видел, что к реле дополнительно подсоединяют диод, чтобы защитить контроллерные выходы(такой например Finder /99.02.9.024.99/ Модуль защитный со светодиодом (светодиод+диод), =6...24В, для розеток 94.04, 95.05 (реле 40.52, 55.34 и др.)). У меня ПЛК с ключами (тип К). 400 мА на каждый выход? А где можно найти эту информацию, в инструкции не нашел? И еще вопрос, сколько мА потянет встроенный блок питания на 24В?

Евгений_Томск
01.10.2013, 20:58
alex55, да про 8А я понимаю, что это допустимый ток на контактах 220В в реле, просто видел, что к реле дополнительно подсоединяют диод, чтобы защитить контроллерные выходы(такой например Finder /99.02.9.024.99/ Модуль защитный со светодиодом (светодиод+диод), =6...24В, для розеток 94.04, 95.05 (реле 40.52, 55.34 и др.)). У меня ПЛК с ключами (тип К). 400 мА на каждый выход? А где можно найти эту информацию, в инструкции не нашел? И еще вопрос, сколько мА потянет встроенный блок питания на 24В?
Думаю,что диодно-светодиодный блок есть смысл поставить.Поди будет полезно для защиты ключей.
Стоит вроде не дорого. Внутренний блок питания ПЛК видимо может выдавать ток 9,6А(24 выхода х 0,4А) на 24В :)
В это верится с трудом.Может где-то в руководстве оговорено ограничение на суммарный ток по всем выходам?

На фото реле с диодным модулем.
10308

Дмитрий Артюховский
01.10.2013, 21:28
"Внутренний блок питания ПЛК видимо может выдавать ток 9,6А(24 выхода х 0,4А) на 24"
бред... 400 мА - это допустимый ток для 1 ключа.. стекающий!!!! ПЛК не генерит ток, а принимает его... общие клеммы также разделены, поэтому хоть все сразу включайте...

а встроенный блок допускает до 0,4 А... четко написано в РЭ

lego23
01.10.2013, 21:29
Евгений_Томск, не, 400мА на выход это типа максимальная нагрузка при которой не сгорит ключ, независимо от того внутренний БП или внешний. А внутренний БП может и на 2А быть рассчитан. Хотелось бы услышать ответ специалистов.

lego23
01.10.2013, 21:32
Дмитрий Артюховский, вместе написали). По БП понятно, теперь осталось понять, можно ли реле без всяких диодов подключать.

Евгений_Томск
01.10.2013, 22:34
"Внутренний блок питания ПЛК видимо может выдавать ток 9,6А(24 выхода х 0,4А) на 24"
бред... 400 мА - это допустимый ток для 1 ключа.. стекающий!!!! ПЛК не генерит ток, а принимает его... общие клеммы также разделены, поэтому хоть все сразу включайте...

а встроенный блок допускает до 0,4 А... четко написано в РЭ О,да. Ну теперь стало понятно.Получается , что выхода ПЛК типа "открытый коллектор". Так что,Lego23, Вам в любом случае потребуется внешний блок питания, т.к. встроенного даже на все датчики может не хватить (если они есть).

"Суммарный ток потребления всех внешних датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 620 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности"(из описания ПЛК110-60).

lara197a
02.10.2013, 00:36
Есть контроллер ПЛК110-60 и около 10 реле Finder /40.52.9.024.0000 Реле c 2-мя перекидными контактами =24В DC, 8А. Я так понял, что напрямую к DO нельзя реле подключать. А как можно? Сейчас измерил ток реле, получилось 27мА всего. А светодиод 20мА можно напрямую через сопротивление 1кОм подключить?
Не морочьте себе голову. Подключайте на прямую.
Работаю только с этими реле 40.52.9.024.0000.
Уже много лет.
Ни один контроллер и ни один выход не испорчен.
Использую для всей линейки ПЛК Овен(там где необходимо естественно).

alex55
02.10.2013, 12:41
Блок питания внешний конечно лучше(ведь он потребуется все равно для датчиков и т.д.) и напрямую..

Terrano1992
02.10.2013, 12:48
осталось понять, можно ли реле без всяких диодов подключать.
Нельзя. Транзисторные ключи током самоиндукции убьете. Не обязательно ставить фирменные защитные модули, можно и самый обычный 1N4007 параллельно обмотке (катодом к "плюсу") подключить, но защита нужна.

alex55
02.10.2013, 14:04
:)Не помешает, хотя и так не убивает

zendo057
06.10.2013, 16:11
Диоды паралельно нагрузке ставят для защиты от ЭДС самоиндукции и импульсные.В вашем случае лучше поставить.Если выходы релейные то на 27ma они не нужны.

Ryzhij
06.10.2013, 16:53
Демпферные цепи (диодная защита от ЭДС самоиндукции относится именно к таким цепям) служат ещё и для снижения уровня помех в системе. Особенно это актуально при питании "мозгов" и поля от одного источника, и при наличии аналоговых входов.
Применение демпферных цепей в любом случае повысит надёжность и устойчивость работы системы, улучшит её электромагнитную совместимость. Для этого диоды ставят как можно ближе к катушке реле.
И даже если Вы управляете катушками реле через сухие контакты релейных дискретных выходов, то использование демпферных диодов снижает эррозию управляющих контактов.