Просмотр полной версии : ТРМ151. Помогите!



Karam
03.10.2013, 17:20
Есть ТРМ151. В программе делаю последовательность из 9-ти шагов. При выполнении программы на случайном шаге возникает авария, но может и не возникнуть. Все выполнения программы идут в идентичных условиях. Что делать?

Doomnik
03.10.2013, 22:09
ну а какая авария? код ее

Karam
04.10.2013, 11:28
Код ошибки 81.

G.Mark
04.10.2013, 11:57
Проверьте датчики, у вас ошибка измерения.

Karam
04.10.2013, 12:27
Измеряется все корректно (термосопротивление стоит). Индикатор показывает все правильно.

G.Mark
04.10.2013, 12:46
Рядом с прибором располагается силовое оборудование (мощные эл. двигатели, пускатели, контакторы итп)?

Karam
04.10.2013, 13:15
Да. Мощный ИБП + Эл. двигатели маломощные 2 шт.

Karam
04.10.2013, 13:24
Сейчас вообще фаршмак. Температуру измеряет корректно, а выполнять программу не хочет - мигает "----". Еще там где мощность тоже все время мигает "--". Наколдовал, блин.

G.Mark
04.10.2013, 15:05
Пришлите ваш фаил конфигурации на support@owen.ru с пометкой "для Марка". Попробую разобраться в чем дело.

Netmas
23.12.2014, 23:17
Млин у меня так же!! Ошибка 81 и только при переходе на 3 шаг!! 1 и 2 шаг выполняется отлично!! Силового рядом нет!Датчик работает исправно!!!

G.Mark
24.12.2014, 12:15
Млин у меня так же!! Ошибка 81 и только при переходе на 3 шаг!! 1 и 2 шаг выполняется отлично!! Силового рядом нет!Датчик работает исправно!!!
.....
Хотелось узнать про ошибки 81 , 117 их нет в описании мануале, если это 80+1 то нужно описывать что будет показывать прибор ошибку 81!!! Потом где описание про параметр принятии об аварии (логика решения об аварии) там есть параметр или И и , а чего на ИЛИ вход показания датчика и режим времени или каких то секретных сигналов о которых так забыли сказать производители!!! Далее при выводе аварии как и где посмотреть в конфигураторе по сети, единственно что показывает при нажатии сервис и запуск и останов регулирования видно состояние объекта r.St авария без сигнализации! Потом как то интересно у нас 1 шаг проходит,2 шаг проходит, 3шаг такой же как и 1 и 2 но естественно с разными установками , на 3 шаге выходит авария! На параметре уставка данные не готовы!!! Так что уже намучались!!!))) Или мы распаяем эти приборы нафиг или ждём от разработчиков решения!!)))
....
У нас тоже проблема с ТРМ151Щ1-ТТ-01!! Проблема такая в приборе работает 1 программа с 6 шагами! Первый шаг и второй шаг проходит , а на третий выдает ошибку авария без сигнализации!!! Смотрим ошибку выдает 81, Иногда ошибку 117 но прибор отрабатывал программу!! Потом хотелось узнать где найти описание о параметрах решении об аварии! Ведь в описании прибора этого нет!

Уважаемый, Netmas. Вместо того чтобы по кускам описывать свою проблему в разных темах лучше напишите одно содержательное сообщение с вашими вопросами и вложенной модификацией на m.garist@owen.ru.
Теперь ответы по теме:
81 - ошибка измерения в канале 2. 203 - ошибка измерения при вычислении условия перехода на следующий шаг. 117 - такой ошибки не встречал, недокументированная, что она означает отвечу позже. Код аварии вы можете увидеть только на лицевой панели прибора. В оперативных параметрах конфигуратора или сетевом параметре этот код не отображается. r.St отображает состояние объекта - Run, Stop или Fail.

По описываемому вами поведению прибора, складывается впечатление, что на шаге 3 ТРМ ловит помеху по второму измерительному входу, вследствие чего и появляются ошибки 81 и 203. Что происходит у вас на шаге №3 с объектом регулирования? Пробовали ли протестировать алгоритм работы без подключения к объекту управления?

Netmas
24.12.2014, 20:30
G.Mark Добрый Вечер!! Сейчас вам послал на почту проекты 1 и 2 регулятора и проверка одного из регулятора там меняли время и уставку для температуры для быстрого просмотра что на 3 шаге авария! Посылаю видео! Итересно почему помеха не проходит на переходе с 1 шага на второй! Далее Заметили такую ситуацию по сети если прибор вводишь регулирование потом делаешь останов и потом обратно включаешь то выдает аварию без сигнализации, сбросить можно только на приборе тремя заветными кнопками!!! Вход2 не используется и стоит перемычка, хотя что и сперемычкой что без неё ошибка есть и она 81!! Если это помехи , то почему проблема только на шаге на 3 и ещё на 5! При нажатии на кнопку пуск через 2-3сек продолжает работать 3 шаг!! Это видно на видео!! Да и ещё был включен в в ветви регулятор2 -канал2 но мы его выключали и ошибка осталась!! Да кстати там какую то строчку красную выдает что какой то параметр не дает, просто не влезает )))
15884

G.Mark
25.12.2014, 11:50
Письмо посмотрел, Канал 2 у вас полностью не выключен, отправил на почту модификацию только с одним каналом. Красным выделяется параметр при записи, потому что его редактирование запрещено другими параметрами, для начала нужно отключить их. Отключить регулятор канала можно только если разорвать связку Вход - вычислитель - регулятор - преобразователь сигнала - БУИМ - выходной элемент.