PDA

Просмотр полной версии : МОДУС 5684 не запускается



CheeryNick
05.10.2013, 22:31
Приобрел данный девайс:). Подключил к блоку питания БП60Б-Д4. Подал питание на МОДУС. Подключил Internet. Включаю загораются все светодиоды и тухнут, через несколько секунд загорается диод ОШИБКА. И все:confused:!!!! Никакой реакции, тоесть диод (зеленый) питание не горит, внутри видно горит какойто красный светодиод. Где зарыта собака или я сразу купил неисправний МОДУС. При подключении по шине остальных МОДУСов горят диоды питания и диоды статуса. Грешил на питание но проверил четко ровно 24 В. Да еще вопрос как прошить данный прибор.

CheeryNick
11.10.2013, 17:01
Наконец разобрался что куда и почем. Дело в том что мне попался МОДУС с старой версией прошивки (я так понимаю) и внутренний IP у него был сответственно и другой а именно 10.0.6.10 (в документации 10.2.4.117) по этому и его и небыло видно в сети соответственно и через веб. Для изменения сети и IP необходимо сделать следуюющее (если есть другая сеть например 192.168.0.0):
- подключить напрямую контроллер к компьютеру (кабель обжат соответсвенно для прямого подключения);
- включить контроллер:);
- задать соответсвенно сетевые настройки сетевой карты а именно (для 10.0.6.10) 10.0.6.11 (для примера);
- для интерфейса 10.2.4.117 10.2.4.118 (для примера);
- задать маску сети (в данном случае для 10.0.6.10) 255.255.0.0;
- для интерфейса 10.2.4.117 задать маску сети 255.255.0.0;
- задать шлюз 10.0.6.1 (для интерфейса 10.2.4.117 будет соответсвенно 10.2.1.1);
- обновмть результаты настройки сетевой карты;
- открыть браузер и набираем http://10.0.6.10;
- отроется окно доступа к МОДУСУ и набираем логин и пароль как в документации;
- можно изменить работу на другую сеть 192.168.0.0 (для примера 192.168.0.150);
Да хочу добавить при работе с роутером не пренастраивайте на автоматическое получение DHCP не всегда происходит нормальное соеденение, по этому лучше оставить не получать DHCP и прописать свой уникальный адрес.
Вроде все, а так контроллер вроде не плохой получился:).
Сейчас мучаюсь с МОДУС 5640 что-то не хочет нормально температуру показывать:)

Elka
19.10.2013, 09:37
А с какой версией прошивки и с каким CodeSys работаете?

kholonkin
21.12.2013, 12:10
Доброго времени суток присутствующим!
Столкнулся с аналогичной проблемой. Выше указанный рецепт не помог.
Контроллер вообще пинговаться должен?

capzap
21.12.2013, 12:29
Он должен пинговаться, если плк и пк в одной подсети. Бывает что контроллер берут для теста и меняют айпи адрес под свою сеть и потом забывают вернуть настройки, вот какие они остались нужно выяснить каким нибудь сканером сети

kholonkin
21.12.2013, 12:33
А как то можно обойтись без сканеров сетей?
Через дебаг разъем как то прописать адрес по новой.

capzap
21.12.2013, 13:58
Мне кажется лишний опыт с локальными сетями еще ни кому не навредил. А через последовательный порт можно рботать с запущенными сервисами ррр чтоб запустить тот же телнет, может и бред несу

kholonkin
21.12.2013, 19:23
Да так оно по сетям..... Только вот как то хочется прикладными задачами заниматься, а не танцами с бубном, осваивая сетевые технологии, которые если как то и относятся каким то боком к решению задач, то весьма и весьма коственно.
От компании где есть описание, как работать с дебаговским портом?

capzap
21.12.2013, 22:30
Вам Елька вроде подсказал как через RS подсоединиться и я смотрю не сильно помогло, так что воспользуйтесь моей рекомендацией, совершенно бессмысленно в Вашем положении "рогом" упираться

kholonkin
22.12.2013, 14:56
Дык яб уперся бы рогом, просто непонятно куда рог приставить и во что упереться при этом. Скачал пару сканеров, ощутил себя персонажем крыловской басни.
Несколько выводит из равновесия, что много энергии уходит на не профильные задачи.
Неужели нельзя было как то сделать, чтоб было просто и удобно? Сел такой контроллер прогарримть, заодно и сетевиком сделася, между делом........
Ладно, завтра будет день и пища, буим дальше разбираться

capzap
22.12.2013, 15:16
:) ну тогда расшифровка Елькиного метода, это видимо речь о гипертерминале, который перестав использоваться в виндах моложе ХР, а дальше попав в устройство нужно набрать лишь команду ifconfig и Вам откроется адрес контроллера

kholonkin
24.12.2013, 12:42
в общем продолжение истории.....................
После звонка в службу техподдержки, выяснилось, что чтобы подключиться к дебаг порту нужен модуль 5280 (преобразователь усб-уарт), в инструкции к этому модулю имеется и схема кабеля для подключения.
Естественно этого модуля под рукой не было, но вспомнив что имел дело с пр110, использовал пр-кп20.
Подключился..... скачал прогу putty, подключаюсь........... спрашивает какой то крем логин.... что за хрень????
В общем не фига не подключились...... чешем репу дальше.....
Скачал гипертерминал от хрюши... запускаюсь, подключаюсь... не фига....
Потом снял питание, снял с шины... подключился к ком порту, подал питание на контроллер..... в гипертерминале вылезла портянка...
В дебрях этой портянки нашел айп и маску... 172.16.10.30 255.255.0.0
Подключаю изернет шнурок, пингую... урааа, пингуется.
Захожу в браузер, подключаюсь.... спрашивает логин с паролем..... те что из инструкции не подходят.....:(
В общем надо перепрошивать..................

В одного не могу понять, почему нельзя сделать удобно??????????
Почему нужны регулярно какие дополнительные коробочки, чтобы подключиться..... Какие то танцы с бубном?
Не поверю что преобразователь усб-уарт нельзя встроить в контроллер, и подключаться к нему по усб....... коих шнурков в каждом магазине на углу полно....
Почему дома столкнувшись с роутером, забыв имя пользователя и пароль, сбросил его и перенастроил как мне нужно в течение часа, за счет того что эти мелочи в нем продуманы.
Пишу это не для того чтобы кого то там чем то облить, а для того, может начнет производитель обращать внимание на удобство использования его продукции.

kholonkin
24.12.2013, 12:43
пошел искать прошивку для контроллера

Трофимов Артем
24.12.2013, 13:35
прошивки на модус лежат тут http://www.owen.ru/catalog/32050189
Перепрошивщик смотрите v1.016 (лежит в архиве прошивок СПК2хх) , шьётся по двум портам , сервисный ( служит для подготовки контроллера к загрузке ) и по LAN ( загрузка самой прошивки).


чтобы изменить адрес контроллера через терминальную программу , можете выполнить следующее:
. Цепляемся к контроллеру через порт на лицевой панели (115200,8N1)
2. Входим в Linux: root/<пусто>
3. cd /etc
4. vi network.conf
5. i
6. правим конфиг
7. <кнопка Esc>
8. :wq
9. /sbin/reboot

в терминале логин root , пароль пустой.
Если вы нашли Ваш контроллер ,но из браузера пароль не подходит, значит его сменили по каким то неведомым причинам, все перепрогнанные контроллеры имеют пароль 54321.

Трофимов Артем
24.12.2013, 14:19
ввиду того что на сайте ссылки не " ура" выкладываю Вам архив с прошивкой, прошивальщиком, которым сам не один контроллер перепрошил, и таргетами тут во вложении

kholonkin
26.12.2013, 15:32
При прошивке нужно подключать Езернет ко 2 каналу, на 1 не пишется.

mouc1k
01.12.2014, 06:16
Доброе утро/день. Не стал создавать новую тему, спрошу тут. Пришёл модуль Модус 5684-0 со старым руководством по эксплуатации. Просидел пол дня, наткнулся на эту тему. В итоге переписал все настройки на новые. Зашёл на страницу настройки модуля (логин, пароль как указаны в руководстве), кабель обжат, как прямое соединение с компьютером(не так как в руководстве). Сохранил настройки(изменил только время/дату и галочку DHCP на ДА ). После сохранения параметров, соединение оборвалось и зайти на страницу настройки параметров контроллера не удаётся.
Вопрос:
1. Как можно сбросить настройки на заводские.
2. На устройстве указан Mac адрес, как можно по маку узнать ip устройства.
3. Как всё-таки обжимать кабель (как в руководстве или прямое соединение к компьютеру).

capzap
01.12.2014, 07:37
Доброе утро/день. Не стал создавать новую тему, спрошу тут. Пришёл модуль Модус 5684-0 со старым руководством по эксплуатации. Просидел пол дня, наткнулся на эту тему. В итоге переписал все настройки на новые. Зашёл на страницу настройки модуля (логин, пароль как указаны в руководстве), кабель обжат, как прямое соединение с компьютером(не так как в руководстве). Сохранил настройки(изменил только время/дату и галочку DHCP на ДА ). После сохранения параметров, соединение оборвалось и зайти на страницу настройки параметров контроллера не удаётся.
Вопрос:
1. Как можно сбросить настройки на заводские.
2. На устройстве указан Mac адрес, как можно по маку узнать ip устройства.
3. Как всё-таки обжимать кабель (как в руководстве или прямое соединение к компьютеру).

Принцип ДХСП Вам вобще понятен, данный сервер раздачи адресов у Вас установлен? Если нет, у Вас самый быстрый вариант, найти и установить на ПК прогу, например http://sourceforge.net/projects/dhcpserver/ , тогда после перезагрузки модуса сможете его разыскать

По МАК-у лучше не пробовать искать

Про обжим современные сетевые карты компьютеров понимают любой "расклад"

mouc1k
01.12.2014, 08:36
Принцип ДХСП Вам вобще понятен, данный сервер раздачи адресов у Вас установлен? Если нет, у Вас самый быстрый вариант, найти и установить на ПК прогу, например http://sourceforge.net/projects/dhcpserver/ , тогда после перезагрузки модуса сможете его разыскать

По МАК-у лучше не пробовать искать

Про обжим современные сетевые карты компьютеров понимают любой "расклад"

сделано, спасибо!