PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь



Илья1000
06.10.2013, 19:46
Задача, нужно управлять циркуляционным насосом (ГВС) на ЦТП таким образом, чтобы была защита от пропадания теплоносителя на теплообменник использовать ТРМ1(например, остановилась котельная, зачем зря будет работать насос) и от пропадания холодной воды на подпитку теплообменника использовать ТРМ1, чтобы насос работал тогда когда выполнялось два этих условия, а также, чтобы было ночное отключение насоса, например использовать УТ-Н и все это завести на бинарный вход (S1) частотника INVT CHF100A.

capzap
06.10.2013, 19:51
смешно, не ожидал

Sergey666
06.10.2013, 21:06
А я ожидал

capzap
06.10.2013, 21:15
ПР114 может работать с аналоговыми сигналами, там можно провернуть задуманное и стирать то было необязательно, Анатолий мог не успеть изучить задание

Atman
06.10.2013, 21:17
Так он еще и редактировал, чтобы по понятней написать. (Последний раз редактировалось Илья1000; Сегодня в 18:55. )