Просмотр полной версии : ТРМ-210 и ошибка Err.5



КИП
08.10.2013, 00:47
У меня установлен более 10 штук ТРМ-210 для регулирования давления воды в водопроводе с помощью частотного преобразователя. Датчики давления 4-20 ма. При отключения системы в водопроводе возникает небольшой вакуум и при токе 3,8 ма выскакивает ошибка Err.5 (ошибка на входе), по этой причине система не может самостоятельно запуститься. Как мне понизить порог срабатывания ошибки Err.5 (ошибка на входе), хотя бы до 3,5 ма.?

Зоя
08.10.2013, 11:03
Увы, перенастроить ТРМ210 на указанный диапазон входного сигнала нельзя.

evgeha
08.10.2013, 11:33
Как вариант сконфигурировать прибор на 0-20мА, и попробовать подогнать диапазон линейной функцией (коэффициентом коррекции). Либо когда у вас создается вакуум в системе, попробовать принять это значение за нуль, то-есть 4 мА, нажатием кнопки, установки нуля на датчике. И соответственно, подогнав далее значение в приборе.

КИП
08.10.2013, 12:07
на датчике у меня ноль не устанавливается.