CheeryNick
10.10.2013, 22:31
При подключении датчика температуры ПТ100 к МОДУС 5640 и изменении настроек соответственно R385_100, записываем параметры (поключил один термометр остальные NO_SENSOR) в итоге по первому каналу выдает ошибку и заоблачное значение -2,663324Е+36. Термометры менял индикация мигает ошибка соответсвенно тоже. В отключенных каналах тоже есть данные зоблачные -6,502255Е+32 хотя по теории должны быть нули или каканибудь инфо. что термометры отсутствуют. Возможно я гдето что-то не учел:(. По описанию ошибки обрыв или кроткое замыкание но ни того ни другого я не наблюдаю. ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА!!!

Elka
15.11.2013, 00:09
Я так и не понял правильной последовательности действий, но ни разу с первого раза у меня не прописывались параметры сенсора в 5640 правильно. Правда это всё было на древних прошивках. Потом с бубном чуть-чуть поработаешь вокруг - и вуаля! Канал в норме, измеряет для бытовых целей измерял хорошо. Pt100, Pt1000. Хотя, опять же давно, была информация (возможно в приложении к 5680 только), что корректно отрабатывает кто-то один - или Pt100, или Pt1000.

Александр Ч.
15.11.2013, 11:29
В руководстве на стр.16 дается схема подключения ТС(видимо как пример?) . Я подключаю по схеме стр.34(Рисунок Б.2). Контр. 5680 и ОЛ. Разность показаний Рт100(Вх2) с термопарой ХК(Вх1) (смотрю на ИТП11 через токовый 5635-2) не более 0.5 гр.С при комнатной

2Kinder5912
28.04.2014, 12:09
При подключении датчика температуры ПТ100 к МОДУС 5640 и изменении настроек соответственно R385_100, записываем параметры (поключил один термометр остальные NO_SENSOR) в итоге по первому каналу выдает ошибку и заоблачное значение -2,663324Е+36. Термометры менял индикация мигает ошибка соответсвенно тоже. В отключенных каналах тоже есть данные зоблачные -6,502255Е+32 хотя по теории должны быть нули или каканибудь инфо. что термометры отсутствуют. Возможно я гдето что-то не учел:(. По описанию ошибки обрыв или кроткое замыкание но ни того ни другого я не наблюдаю. ГДЕ ЗАРЫТА СОБАКА!!!

Добрый день,
Столкнулся с той же проблемой. Можно узнать как вы ее решили ?

Трофимов Артем
29.04.2014, 11:58
Добрый день,
Столкнулся с той же проблемой. Можно узнать как вы ее решили ?

параметры Fv и Pv min и max чему равны?

2Kinder5912
30.04.2014, 03:16
Итак, после разговора с Артёмом параметры Fv и Pv были установлены в диапазон 0...100, однако это никак не повлияло на процесс...

К Модус 5640 подключены 2 термометра сопротивления ДТС3194.РТ1000.В2. Схема подключения: 1ый провод от ТС к 1му контакту клеммника, 2ой провод от ТС ко 2му и 3му контакту клеммника.
Сопротивление ТС, измеренное омметром, равно 1,086 кОм. Для чистоты эксперимента подключены 2 идентичных ТС ко 2 и 3 каналам Модус 5640.
Файлы конфигурации EEPROM и состояния входов приложены скриншотами. 1ый и 4ый входы сконфигурированы, но к ним не подключены никаие датчики. Мысли есть ?

12791 12792 1279412793

2Kinder5912
30.04.2014, 03:28
РЕШЕНО !

Двухпроводные ТС необходимо подключать следующим образом:
- 1ый провод от ТС к 1му и 3му контакту КЛЕММНИКА соответствующего канала;
- 2ой провод от ТС ко 2му контакту КЛЕММНИКА соответствующего канала;

После этого показатель температуры становится реальным. Скриншот приложен.

12807