PDA

Просмотр полной версии : Подключение ТРМ202 по RS-485 к ПК



Евген991
19.10.2013, 11:51
Добрый день. После удачного подключения модема пм к пк, собрался подключить ТРМ202. Настроил в программе Конфигуратор ТРМ2xx те заводские параметры, которые были указаны в руководстве к ТРМ 202. Прибор подключился, открылось окно, где можно просматривать измеряемые величины и изменять настройки. После этого ТРМ был выключен для подключения к нему датчика термосопротивления.После включения с подключённым датчиком, прибор программой Конфигуратор ТРМ2xx больше не определялся, после отключения датчика тоже. И после изменения протоколов, скоростей в настройках ТРМ202 и программе тоже самое. В общем подключился только один раз. Что можно попытаться сделать ?

Евген991
21.10.2013, 22:30
В ближайшее время сделаю, про отключение питания для применения настроек я не знал, спасибо.

Зоя
22.10.2013, 14:37
В РЭ на ТРМ202, стр.52:
Внимание! Новые значения параметров обмена вступают в силу только после перезапуска
прибора (после снятия и затем подачи питания) или перезапуска по RS-485.

Евген991
23.10.2013, 10:39
После установки заводских параметров и их сохранения, прибор заработал. Спасибо.

Евген991
23.10.2013, 11:17
И ещё вопрос, можно ли параллельно этому прибору по RS485 поставить ещё один или 2 таких же и снимать данные с них, чтобы не использовать для каждого свой преобразователь Rs485-usb ?

G.Mark
23.10.2013, 13:06
И ещё вопрос, можно ли параллельно этому прибору по RS485 поставить ещё один или 2 таких же и снимать данные с них, чтобы не использовать для каждого свой преобразователь Rs485-usb ?

Конечно можно. В одной ветви интерфейсной линии RS485 можно объединять до 32х приборов с расстоянием линии до 1200м.

Евген991
23.10.2013, 21:47
Хорошо. Тогда какая нужна программа, чтобы снимать с них показания и изменять настройки. Конфигуратор ТРМ, как я понял, общается с одним прибором

Пантелеев Дмитрий
23.10.2013, 21:53
Можно использовать программу Owen Process Manager. http://www.owen.ru/catalog/24219053

Евген991
25.10.2013, 18:30
На коммерческой, как понимаю, если много объектов или большое предприятие. Мне лучше на бесплатной.